[求助] 请问大家有没有执行电缆规范人员密集场所采用低烟无卤电缆?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-6 13:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3.3.2 常用电力电缆的绝缘类型选择应符合下列规定:
    1 低压电缆宜选用交联聚乙烯或聚氯乙烯挤塑绝缘类型,当环境保护有要求时,不得选用聚氯乙烯绝缘电缆;
3.4.1 电力电缆护层选择应符合下列规定:
    3 在人员密集场所或有低毒性要求的场所,应选用聚乙烯或乙丙橡皮等无卤外护层,不应选用聚氯乙烯外护层;
民标都没有要求这么高,大家是否执行?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-6-6 14:22:05 | 显示全部楼层
被图审提过,就是按电缆规范的3.3.7
     
发表于 2022-6-6 14:35:07 | 显示全部楼层
一直这么设计
     
发表于 2022-6-6 16:17:37 | 显示全部楼层
GB51348-2019/13.9.1-3  一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所,电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级;
一栋几十平米的小商铺算不算“人员密集的公共场所”?
发表于 2022-6-6 16:20:17 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-6-6 16:17
GB51348-2019/13.9.1-3  一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电 ...

住宅下面的商业网点,任然是住宅建筑,不属于,步行街等,属于
     
发表于 2022-6-6 17:34:51 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-6-6 16:17
GB51348-2019/13.9.1-3  一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电 ...

如果算商店建筑,有分小型中型大型应该算。
住宅的商业网点,我觉得严格点来说,也算。
     
发表于 2022-6-6 18:46:37 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-6-6 17:34
如果算商店建筑,有分小型中型大型应该算。
住宅的商业网点,我觉得严格点来说,也算。

51348不区分建筑的用途和规模均做此规定似有不妥。
     
发表于 2022-6-7 10:12:38 | 显示全部楼层
在人员密集场所或有低毒性要求的场所,应选用聚乙烯或乙丙橡皮等无卤外护层