账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9290|回复: 14

[求助] 关于双电源定义的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-6-2 17:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
之前在论坛请教过一次双电源的问题,现在看建规10.1.4的条文解释:
(2) 结合目前我国经济和技术条件、不同地区的供电状况以及消防用电设备的具体情况,具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷:
       1)电源来自两个不同发电厂;
       2)电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及以上);
       3)电源来自一个区域变电站,另一个设置自备发电设备。
    建筑的电源分正常电源和备用电源两种。正常电源一般是直接取自城市低压输电网,电压等级为380V/220V。当城市有两路高压(10kV级)供电时,其中一路可作为备用电源;当城市只有一路供电时,可采用自备柴油发电机作为备用电源。国外一般使用自备发电机设备和蓄电池作消防备用电源。
第一段说明双电源得来自两个不同的35kV及以上的变电站,下面又说城市可以来自两路10kV线路,这两条10kV线路来自同一个35kV变电所也可以吗?有点迷糊了。工业项目来自同一个35kV变电所的两路10kv肯定不能构成双电源吧?还有就是我对电网的供配电一窍不通,一般国家电网35kv、10kv变电所都有几台变压器,几条进线,几条出线,这个有要求吗?论坛里有不少曾经在供电部门工作的老师,望不吝赐教,感谢!
     
发表于 2022-6-2 18:09:47 | 显示全部楼层
GB50054 的条文说明上面说得更清楚。
     
发表于 2022-6-2 22:09:05 | 显示全部楼层
插眼!同问,最近一个工业项目;旁边500米以内就有一个110KV变电站,想着从变电所拉3路10KV专线过来,不确定这三路能不能满足双重电源的要求
     
 楼主| 发表于 2022-6-3 17:06:32 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-6-2 18:09
GB50054 的条文说明上面说得更清楚。

感谢,可否明示是哪一条?
     
发表于 2022-6-3 17:54:36 | 显示全部楼层
设计院只负责替用户提需求(明确一级、二级、三级负荷),充当一个传话筒角色


供电公司自会判断,如何满足标准、满足用户需求

     
 楼主| 发表于 2022-6-5 08:08:32 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-6-3 17:54
设计院只负责替用户提需求(明确一级、二级、三级负荷),充当一个传话筒角色

谢谢,是这样的,我们做工业设计,如果现实不满足要求,得上柴发才行,所以得自行判断是否已满足
     
发表于 2022-6-6 08:50:40 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-3 17:06
感谢,可否明示是哪一条?

应该说的是GB50052-2009第3.0.2条及其条文说明。以及新民标GB51348-2019第3.2.8条及其条文说明可供参考。
     
发表于 2022-6-6 09:24:20 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-5 08:08
谢谢,是这样的,我们做工业设计,如果现实不满足要求,得上柴发才行,所以得自行判断是否已满足

我的一般做法,是在项目开始时,就先确定负荷等级,需要的市政高压要求,然后提条件给业主,让他们去确认能否提供满足一级或者二级负荷的用电条件,他们会去跟供电公司征询的,不是设计院来判断他能不能满足用电条件的,供电公司说符合就符合。
     
 楼主| 发表于 2022-6-6 09:30:24 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-6-6 09:24
我的一般做法,是在项目开始时,就先确定负荷等级,需要的市政高压要求,然后提条件给业主,让他们去确认 ...

谢谢,可是这个项目是35kv变电所都是自己厂区的,两台变压器,两路进线,但是上级供电情况不明
     
发表于 2022-6-6 09:30:34 | 显示全部楼层
这个不是要看你项目负荷等级确定吗
     
 楼主| 发表于 2022-6-6 09:31:50 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-6-6 09:30
这个不是要看你项目负荷等级确定吗

负荷等级明确了,就是一级负荷
     
发表于 2022-6-6 09:40:01 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-6 09:30
谢谢,可是这个项目是35kv变电所都是自己厂区的,两台变压器,两路进线,但是上级供电情况不明

上级供电还是要让供电公司确认,有可能上一级110的或者220的站,一个站给你两个回路就可以满足你一级负荷供电要求,也可能要来自两个不同的110站才满足呢。
     
发表于 2022-6-6 09:43:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-6-6 09:45 编辑
轻云舟 发表于 2022-6-6 09:31
负荷等级明确了,就是一级负荷

最低要求  一条10KV 一台发电机可以满足
如要要两条10kV 不要发电机的话  要两条不同电站来的  而且不能同时停电  这个最好要甲方 或者 供电来文明确这个才能做
最保险就是带发电机
     
发表于 2022-6-6 10:04:38 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-3 17:06
感谢,可否明示是哪一条?

搞错了,是GB50052,参照7楼。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则