请问:对于矿物绝缘电缆施工时生产厂家说要把设计为一根5芯的矿物绝缘电缆生产为一根含4芯和一根一芯的两根,这样是否可行呢?对于使用上是否有什么影响呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-6-1 20:59:00 | 显示全部楼层
不用啊。外部铜护套可以做PE线
     
发表于 2022-6-2 07:52:50 | 显示全部楼层
没有必要,虽然说pe可以单独,但是BTTZ这种都是用外护套做pe的,所以一般是要么4/5芯,要么单芯
     
 楼主| 发表于 2022-6-2 09:01:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-2 07:52
没有必要,虽然说pe可以单独,但是BTTZ这种都是用外护套做pe的,所以一般是要么4/5芯,要么单芯

请问:你说的单芯意思是可以用一根单芯的矿物绝缘电缆单独作为PE线,可以不和相线、N线制作在同一个护套内?
     
发表于 2022-6-2 09:48:13 | 显示全部楼层
单芯是制造工艺导致的,矿物电缆有些截面(柔性是150,刚性有一说法是25),只能做单芯。做不了多芯。
     
发表于 2022-6-2 10:23:06 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-6-2 09:01
请问:你说的单芯意思是可以用一根单芯的矿物绝缘电缆单独作为PE线,可以不和相线、N线制作在同一个护套 ...

可以,但没必要,尽量不要选这种方案,不要给自己找麻烦
     
发表于 2022-6-2 11:46:11 | 显示全部楼层
一般用外皮铝护套做PE用
     
 楼主| 发表于 2022-6-2 19:42:55 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-2 10:23
可以,但没必要,尽量不要选这种方案,不要给自己找麻烦

请问如采用这种方案会有哪些麻烦呢?我没想太明白