账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4609|回复: 6

[问题探讨] 高压电缆怎么用热稳定计算选择电缆大小啊

[复制链接]
     
发表于 2022-5-28 11:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求老铁帮忙!举例  2500KVA  35/0.4KV   高压出线柜开关额定电流1250A  短路开断电流 31.5KA 短路电流持续时间 4s    电缆在桥架内敷设100米   那需要用多大的电缆   最好有计算公式和解题思路详细那本规范或手册内谢谢

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-5-28 11:55:33 | 显示全部楼层
我没算过,但是配四382页有相关计算
     
 楼主| 发表于 2022-5-28 13:50:22 | 显示全部楼层
就是不会算啊有哪位老铁讲解下计算过程     在补充下高压侧系统短路容量假如:500MVA    .有精通的老铁解答下。这个问题困老我多久了本人才疏学浅 请老师们讲下谢谢
     
发表于 2022-5-28 16:06:57 | 显示全部楼层
4s太大了,按1s的话,S=1*31.5*1000/137=229,选240
     
 楼主| 发表于 2022-5-28 16:25:41 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2022-5-28 16:06
4s太大了,按1s的话,S=1*31.5*1000/137=229,选240

不太明白   1000?是什么吗
     
发表于 2022-5-31 11:09:52 | 显示全部楼层
你这个高压短路电流感觉好大,你能上上你的参数嘛?s>=(短路电流/k)*(根号t)。按照你的,面积有点大450+了
     
发表于 2022-5-31 15:10:43 | 显示全部楼层
wk1012652751 发表于 2022-5-28 16:25
不太明白   1000?是什么吗

单位换算:1KA=1000A
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则