账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2464|回复: 6

[求助] 人防弱电穿线

[复制链接]
     
发表于 2022-5-27 09:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:
1.消防控制室在人防区域正上方,由消防控制室穿人防顶板的预埋管的消防报警线路或其他弱电智能化线路可以多根线穿一根管吗?(如果是一根弱电线一根管感觉有好多呢)
2.对于项目的弱电智能化线路、火灾自动报警线路战时是否还需要用吗?是否可以战时封堵吗?
     
发表于 2022-5-27 09:11:30 | 显示全部楼层
1.人防规范规定弱电可以一线多管
另外你这样上下穿线,当地人防同不同意是个问题(武汉市人防不允许上下穿管,合肥当地线路不允许走人防区域)
2.战时不用,有必要部分线路战时拆除
发表于 2022-5-27 09:19:43 | 显示全部楼层
1.我们原来也穿,后来和人防沟通,改为一个井,从侧壁穿(人防的意见)
2.我的理解,战时不用的,可以封堵
     
发表于 2022-5-27 10:11:20 | 显示全部楼层
战时不用可以多线穿一根密闭短管,平战转换时取消线进行防护密闭处理;战时用只能采用密闭接线盒的方式。
     
发表于 2022-5-27 15:41:25 | 显示全部楼层
规范条文说明说可以穿,但是还要看地方规定。
360截图20220527154011802.jpg
     
 楼主| 发表于 2022-5-27 20:50:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-27 09:19
1.我们原来也穿,后来和人防沟通,改为一个井,从侧壁穿(人防的意见)
2.我的理解,战时不用的,可以封堵

请问树总,从侧壁设置的井是不是要做成防爆波电井呢?
发表于 2022-5-30 08:40:35 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-5-27 20:50
请问树总,从侧壁设置的井是不是要做成防爆波电井呢?

没有,就是普通井
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则