发表于 2022-5-28 12:39:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2022-5-28 12:42 编辑
dqaq 发表于 2022-5-28 07:34
任老的书没看过,只言片语恐误解任老的愿意,不敢忘解。你说的时间问题,普通低断,从脱扣器动作,到断路 ...

又看了一下您的回复,您的意思是:普通断路器“全分断时间”都是大于0.1s的,也就是说要利用S≥I/K*根号t来校验电缆的热稳定性,跟我所上传图片例题里的情况相同。可是这里的I的含义是什么,任老的书中写的是“预期短路电流”,可是我所上传图片例题里的I值取的是20000A,也就是断路器的瞬时动作电流。如果是瞬时动作电流的话,普通断路器的出线也不会太大,完全符合要求。我感觉您的意思这里的I应该是短路电流吧?或者是这里的短路电流就是20KA,任老这里疏忽了,再或者就是我根本没看懂
     
发表于 2022-5-28 14:07:15 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-5-27 22:39
非常感谢您的指导,公司电脑不能上传图片,家里的可以,这是任老书里的两张截图,可是这个“允通能量”我 ...

现在好像大部分都是限流型了吧,看施耐德这个都是
微信截图_20220528140613.png
     
发表于 2022-5-28 14:47:10 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-5-28 14:07
现在好像大部分都是限流型了吧,看施耐德这个都是

谢谢,我平时都是看国产的
     
发表于 2022-5-28 15:23:24 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-5-28 12:39
又看了一下您的回复,您的意思是:普通断路器“全分断时间”都是大于0.1s的,也就是说要利用S≥I/K*根号t ...

对普通断路器,就是实际的短路电流,纯系统参数,与断路器动作值无关,因为热冲击都是在断路器开断前发生的。对限流型低断,因断路器在开断前就改变了短路电流量值,所以才有“预期短路电流”一说,意指如果没有断路器限流,短路电流本来应该是这么大,我们计算的只能是预期短路电流,被断路器限流厚的电流,已经不是正弦电流了,没法算的。
     
发表于 2022-5-28 15:25:53 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-5-28 14:07
现在好像大部分都是限流型了吧,看施耐德这个都是

对。施耐德、ABB都是限流型。国产的现在也有很多限流型的了,但没有限流曲线,所以也不敢声张。这就是所谓“逆向开发”缺乏底气的表线。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-28 15:32:55 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-5-28 15:25
对。施耐德、ABB都是限流型。国产的现在也有很多限流型的了,但没有限流曲线,所以也不敢声张。这就是所 ...

嗯,好的,我多看看国外产品
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-28 16:15:24 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-5-28 15:25
对。施耐德、ABB都是限流型。国产的现在也有很多限流型的了,但没有限流曲线,所以也不敢声张。这就是所 ...

原来如此
     
发表于 2022-8-8 10:32:58 | 显示全部楼层
半导体、锂电、新能源厂房一般都上2500KVA变压器
     
发表于 2022-8-8 11:29:03 | 显示全部楼层
大型公建其实挺常见的,注意分段能力和热稳定校验
     
发表于 2024-1-13 11:39:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-5-28 15:25
对。施耐德、ABB都是限流型。国产的现在也有很多限流型的了,但没有限流曲线,所以也不敢声张。这就是所 ...

大佬的博学与明察秋毫让人钦佩