官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
dqaq 发表于 2022-5-28 07:34 任老的书没看过,只言片语恐误解任老的愿意,不敢忘解。你说的时间问题,普通低断,从脱扣器动作,到断路 ...
使用道具 举报
轻云舟 发表于 2022-5-27 22:39 非常感谢您的指导,公司电脑不能上传图片,家里的可以,这是任老书里的两张截图,可是这个“允通能量”我 ...
雷风zy 发表于 2022-5-28 14:07 现在好像大部分都是限流型了吧,看施耐德这个都是
轻云舟 发表于 2022-5-28 12:39 又看了一下您的回复,您的意思是:普通断路器“全分断时间”都是大于0.1s的,也就是说要利用S≥I/K*根号t ...
dqaq 发表于 2022-5-28 15:25 对。施耐德、ABB都是限流型。国产的现在也有很多限流型的了,但没有限流曲线,所以也不敢声张。这就是所 ...
消防应急照明专题帖子汇总
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-7-11 21:04 , Processed in 0.070455 second(s), 27 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.