账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4814|回复: 4

[施工探讨] TN-C-S系统中馈出支路单独设PE线

[复制链接]
     
发表于 2022-5-26 13:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教诸位高明,我这边项目电气设计中有说“本工程电气接地保护采用TN-C-S系统,各馈出支路均单独设PE线”,在我的理解里,在入户箱之前的系统可以为TN-C,入户箱一点接地之后就变为TN-S。那么设计中的那句话是把两者放一起说了,还是另有含义?还请不吝赐教,这里先谢谢了。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-5-26 14:00:17 | 显示全部楼层
tn-c-s系统的PEN线在分开点后面不应再连接,一般设计中就是你理解的意思,配电室出四线,到了配电箱再分开pen变成五线。
     
发表于 2022-5-26 14:31:39 | 显示全部楼层
这就是话说了前后各一句,中间没写
发表于 2022-5-26 16:48:09 | 显示全部楼层
我觉得就是矛盾的一句话
     
 楼主| 发表于 2022-5-27 07:26:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-26 16:48
我觉得就是矛盾的一句话

还请赐教。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则