账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5393|回复: 3

[求助] 总等电位端子箱MEB的设置

[复制链接]
     
发表于 2022-5-26 09:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一个项目在地下室设置了2间变配电室,那么总等电位端子箱MEB是在两间变配电室都要设置,还是只在其中一间设置MEB,另外一间变配电室内设置LEB呢?
     
发表于 2022-5-26 09:18:27 | 显示全部楼层
都要做MEB,看图集15D502
     
发表于 2022-5-26 11:00:09 | 显示全部楼层
2个都做MEB
发表于 2022-5-26 16:49:22 | 显示全部楼层
从原理上看,也没有多大区别
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则