对于普通建筑物一个接地能不能形成总等电位我不知道,关于总等电位接地电阻阻值更不知道了。
但是,变压器低压侧中性点接地,是提供低压与高压侧返回电流的通道。其接地电阻是按照高压侧不接地系统单相接地故障电流来计算的,10A*4Ω=40V ,大致这个数值吧。就算加上低压绕组阻抗也不会超过低压系统标称电压的。
至于TT系统,主要还是看保护距离。当然接地电阻大,保护范围相应减小。
至于TN系统的保护导线重复接地,更没有依据可言了。保护导线本来就不应该有电压降,更无电压降参考数据了,随行吧。 |
|