账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6055|回复: 6

[规范条文] 建筑内的电动卷帘等电位联结怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2022-5-20 18:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据民标9.4.6 自动旋转门、电动门和电动卷帘门的所有金属构件及附属电气设备的外露可导电部分均应做等电位联结。
建筑内的这些设备等电位能不能通过配电线路的PE线作等电位联结?比如商业地上地下的卷帘那么多的
     
发表于 2022-5-21 11:05:28 | 显示全部楼层
PE线只能接到控制箱和电机上,对于卷帘本身并没有办法接到。
     
发表于 2022-5-21 12:25:06 | 显示全部楼层
这类问题最好先有自己的思考,如:等电位的目的是什么?要达到这个目的,需要哪些可导电部分作为等电位对象?比如外露与外界可导电部分、电气地、系统导体等。这些对象哪些是保护导体(即你说的PE线)已经连接的,哪些需要现场另设保护联结导体连接?以上都是技术要求,最后才是怎么安装,安装可查标准图集。
     
发表于 2022-5-21 12:32:54 | 显示全部楼层
像金属卷帘门的等电位联结,显然是电击防护用的。因此地面墙面钢筋应纳入等电位对象,也包括卷帘电控箱的PE端子。所以通常得设置搭接板与钢筋连接,并通过其中一块搭接板接控制箱PE端子。这些连接导体都属于保护联结导体,有的可以用钢筋的,不是配电系统的PE导体。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-23 10:09:02 | 显示全部楼层
金属卷帘门本体的等电位联结可以参考金属门窗的等电位联结来施工。
     
 楼主| 发表于 2022-5-25 15:39:57 | 显示全部楼层
像任元会任老的这一条解答,怎么解释呢?
111.jpg
     
 楼主| 发表于 2022-11-1 11:44:36 | 显示全部楼层
再顶一顶。建筑中卷帘门是不是都要设置辅助等电位箱
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则