账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5972|回复: 13

[问题探讨] 电井

[复制链接]
发表于 2022-5-17 08:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑物内电井,某层上下不对应布置,是否违反规范?
     
发表于 2022-5-17 09:04:47 | 显示全部楼层
我倒做过多个这的案例了,象有结整转换层的,多功能综合楼等都常有电井转换的现象。
     
发表于 2022-5-17 09:06:01 | 显示全部楼层
应该不违法吧,不过好像只能当配电小间用了吧,应急照明电源向不同楼层配电得在这断掉,另起一个应急照明箱要
     
发表于 2022-5-17 10:02:48 | 显示全部楼层
不违反,做转换呗,这实在没有条件在会这么弄。
     
发表于 2022-5-17 10:28:19 | 显示全部楼层
这个确实没有规范规定,由规定就好了。
     
发表于 2022-5-17 15:48:01 | 显示全部楼层
少出现这样 画图不好画,还要做转换,施工也不好施工 吃力不讨好
     
发表于 2022-5-17 19:14:46 | 显示全部楼层
做过一个项目不过是在地下室,让施工做桥架拐到上面电井里面
     
发表于 2022-5-17 20:08:46 | 显示全部楼层
我记得是【宜】上下贯通

当然,都可以拐弯,尤其电气的,方便
 楼主| 发表于 2022-5-18 08:40:08 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-5-17 20:08
我记得是【宜】上下贯通

当然,都可以拐弯,尤其电气的,方便

【宜】上下贯通,这个有没有条文
     
发表于 2022-5-18 09:09:06 | 显示全部楼层
民用建筑设计统一标准GB 50352-2019  8.3.5 1条文解释  电气竖井包括强电竖井和弱电竖井。电气竖井应上下贯通,位于布线中心,便于管线敷设。
 楼主| 发表于 2022-5-18 09:34:42 | 显示全部楼层
长安丶 发表于 2022-5-18 09:09
民用建筑设计统一标准GB 50352-2019  8.3.5 1条文解释  电气竖井包括强电竖井和弱电竖井。电气竖井应上下 ...

嗯,这个算是个依据
     
发表于 2022-5-18 14:48:32 | 显示全部楼层
过来学习啦~
     
发表于 2022-5-18 20:12:06 | 显示全部楼层
没有违反规范,但是占了更多的布线空间,我一般是跟建筑说清楚的,影响局部管线或层高,你们别瞎转电井
     
发表于 2022-5-22 14:47:16 | 显示全部楼层
应上下贯通。。。规范本意可能是局部上下贯通,或全部上下贯通;没有上下贯通情况,可能会穿越防火分区;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则