账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5664|回复: 7

[规范条文] 配电箱、盘钢板的厚度,材质缺少规范依据

[复制链接]
     
发表于 2022-5-13 12:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电箱、盘钢板的厚度,材质缺少规范依据
甲方让设计明确以上内容,主要是钢板厚度,喷塑方式?寻遍规范无果
配电箱国标图集《用户终端箱》里面有材质的参考,基本都是1.5~2.0,但图集缺少法律性
请教大家,其他是否有规可循,谢谢
     
发表于 2022-5-13 14:23:48 | 显示全部楼层
超出设计深度,谢绝提供

     
发表于 2022-5-13 14:47:35 | 显示全部楼层
这个要查设备的制造规范。设计院一般不管这个,但施工单位产品送检时常填的表格中常用到这些数据。现在有不少EPC项目,设计院成了施工方的技术部,所以还是要懂一点。
     
发表于 2022-5-13 15:59:20 | 显示全部楼层
顺便请教个问题,配电箱材质默认就是钢质的吗?这个有规范要求吗?像小型照明配电箱盖板是阻燃PC材质的,大一点配电箱柜都是钢质的了,一般设计图纸里好像也没有配电箱材质的相关表述,就是现行规范有对配电箱材质的具体要求吗?
     
发表于 2022-5-13 16:18:52 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2022-5-13 15:59
顺便请教个问题,配电箱材质默认就是钢质的吗?这个有规范要求吗?像小型照明配电箱盖板是阻燃PC材质的,大 ...

GB7251。电气装置标准主要在于型式试验,除了一些特定情况外,只要你能通过型式试验,用什么材料都行。
     
发表于 2022-5-13 16:27:31 | 显示全部楼层
这个确实不是设计方应该提供的技术服务内容。设计所选产品,只管符合标准哪种标准,至于厂家如何实现那种标准,不是设计方所能确定的。比如某厂家1.5mm钢板就能满足型式试验要求,另一厂家因结构不同,需要2mm钢板才能满足要求,都是可能的。
     
发表于 2022-5-13 16:30:40 | 显示全部楼层
就像汽车碰撞试验一样,你可以用更粗壮的钢材,也可以用更高强度的钢材,还可以通过优化3D受力结构节约钢材。只要撞不烂,就拿5星。
     
发表于 2022-5-19 14:35:11 | 显示全部楼层
一般是1.5/2/3mm
还有防腐涂层厚度
直观上,是看项目奢侈程度、室内室外环境条件。


配电房配电柜,旧版标准有规定1.5mm,但新版已经删去1.5具体数值了,由盘柜厂家自己酌情处理
满足电、热、力各方面要求即可

配电箱,目前还没看到有标准约束



搜狗截图20220519143145.png
外壳1.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则