账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5382|回复: 9

[求助] 请问有2常开2常闭的热继电器吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-5-13 10:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师:请问有2常开2常闭的热继电器吗?我在网上找都是一开一闭的。有个项目电机各种信号需要进DCS,我画了画图,也不知道合不合理,感觉得需要2常开2常闭的辅助触点。
1652410187(1).png
1652410208(1).png
     
发表于 2022-5-13 11:39:41 | 显示全部楼层
很普通啊,有的卖
     
 楼主| 发表于 2022-5-13 11:53:04 | 显示全部楼层
heiban 发表于 2022-5-13 11:39
很普通啊,有的卖

哦,那行,我觉得加中间继电器也可以哈
     
 楼主| 发表于 2022-5-13 11:54:10 | 显示全部楼层
还是加中间继电器吧
     
发表于 2022-5-13 15:08:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2022-5-13 15:14 编辑

你这个二次图纸,如果热继动作是不是运行停止指示灯都不亮了?这个你看是否满足你的功能?你这个接触器保持信号这么做之后,就是转换开关就地和远控操作启动后,动转换开关不停泵了吗?还有你说的两个常开常闭热继电器是不是接触器?二次图纸元器件和接线越简单越好,这样减少故障点。尽量不要增加故障点,查找起来太麻烦。
     
 楼主| 发表于 2022-5-13 15:49:51 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2022-5-13 15:08
你这个二次图纸,如果热继动作是不是运行停止指示灯都不亮了?这个你看是否满足你的功能?你这个接触器保持 ...

感谢回复,“如果热继动作是不是运行停止指示灯都不亮”,是啊,就光故障灯亮了
“你这个接触器保持信号这么做之后,就是转换开关就地和远控操作启动后,动转换开关不停泵了吗”不会啊,上面的KM线圈是吸合的啊。
“你说的两个常开常闭热继电器是不是接触器”我本意说的是热继,不过这里我已经改了,加了中间继电器满足触点要求
     
发表于 2022-5-13 16:06:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2022-5-13 16:09 编辑
轻云舟 发表于 2022-5-13 15:49
感谢回复,“如果热继动作是不是运行停止指示灯都不亮”,是啊,就光故障灯亮了
“你这个接触器保持信号 ...

一般是就地操作和远控操作独立的。你这种做法停止在任何位置都能停。还有就是假如就地启动,就可以把转换开关打到远控,这样转换也不停机。
     
 楼主| 发表于 2022-5-13 16:36:21 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2022-5-13 16:06
一般是就地操作和远控操作独立的。你这种做法停止在任何位置都能停。还有就是假如就地启动,就可以把转换 ...

嗯,我的想法就是控制室和现场随时都能停,要不会有危险。
     
发表于 2022-5-13 17:05:12 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-5-13 16:36
嗯,我的想法就是控制室和现场随时都能停,要不会有危险。

如果担心有危险,最好设置急停,急停优先级最高,并且应有锁死功能。
     
 楼主| 发表于 2022-5-13 17:08:45 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2022-5-13 17:05
如果担心有危险,最好设置急停,急停优先级最高,并且应有锁死功能。

哦,对对,好的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则