[求助] 关于中央空调线路电流和熔丝电流求断路器动作电流

[复制链接]
     
发表于 2022-5-12 22:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,向各位请教下中央空调室外VRF机组给出的数据最小线路电流36.1A,最大熔丝电流50A 。①室外机根据最大熔丝电流来选择熔丝或空气开关②室外机根据最小线路电流来选择电气配线规格   
向各位请教下我用断路器换掉熔断器,选型ZB30-63/3PC50A  选择50A可以吗
     
发表于 2022-5-13 07:24:24 | 显示全部楼层
选MCCB一63C/4300一50A+LD=300mA,0.1S。    WDZ一YJY—5X16
发表于 2022-5-13 08:45:53 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-5-13 07:24
选MCCB一63C/4300一50A+LD=300mA,0.1S。    WDZ一YJY—5X16

加这个300mA,0.1S,有没有什么依据?
     
发表于 2022-5-13 10:26:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-13 08:45
加这个300mA,0.1S,有没有什么依据?

GB/T13955-2017第4、4、1条
     
发表于 2022-5-13 10:28:21 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-5-13 07:24
选MCCB一63C/4300一50A+LD=300mA,0.1S。    WDZ一YJY—5X16

为啥不是30mA
发表于 2022-5-13 10:43:42 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-5-13 10:26
GB/T13955-2017第4、4、1条

现在很多专家答疑(包括图审答疑),说是这种专人维护,普通人不易接触到的室外空调机组,不需要加漏电保护,所以这个一直在讨论。。。。
     
发表于 2022-5-13 10:54:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-13 10:43
现在很多专家答疑(包括图审答疑),说是这种专人维护,普通人不易接触到的室外空调机组,不需要加漏电保 ...

〈民标〉7、5、5、5、3)室外工作场所的用电设备加RCD
     
发表于 2022-5-13 11:01:51 | 显示全部楼层

30mmA雨天易误动,且不是户外经常工作场所,,维修時由专业人员维护
     
发表于 2022-5-13 11:15:56 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-5-13 11:01
30mmA雨天易误动,且不是户外经常工作场所,,维修時由专业人员维护

误动只是现场和厂家的说法,设计规范可没有这个说法。如果是漏电感觉加30mA才是没有责任的设计。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报