[求助] 通向屋面楼梯间外部是否设置疏散照明灯

[复制链接]
     
发表于 2022-5-8 08:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
通向屋面的楼梯间除了楼梯间内设置安全出口灯,楼梯间外部是否需要设置疏散照明灯?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-5-8 16:23:58 | 显示全部楼层
反正我是没设过 ,也没被提过,只一层出口外设。
     
 楼主| 发表于 2022-5-8 21:31:45 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-5-8 16:23
反正我是没设过 ,也没被提过,只一层出口外设。

我也是之前一直不设,今天被审图提了
发表于 2022-5-9 08:52:41 | 显示全部楼层
只能算疏散出口,不应该算安全出口
发表于 2022-5-9 08:53:11 | 显示全部楼层
规范要求的是安全出口外面才设
     
发表于 2022-5-9 09:14:33 | 显示全部楼层
如果经屋面借用另一楼梯疏散,屋面是否考虑疏散照明?谢谢
     
发表于 2022-5-9 09:32:37 | 显示全部楼层
如果是设计人员,因为有经屋面借用另一楼梯疏散的可能,尽量设。
如果是审查人员,属于疏散出口(即使有人认为是安全出口,也属于有争议的问题),请充分尊重设计者,尽量别提这种意见。
     
发表于 2022-5-11 09:58:30 | 显示全部楼层
我一直和同行讨论这个问题:层顶楼梯间的疏散门上是否设出口指示标志?设的话是设在室内还是室外;楼梯段是否设疏散指示标志?设的话是指向下还是指向上。
     
发表于 2022-5-11 10:38:24 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-5-11 09:58
我一直和同行讨论这个问题:层顶楼梯间的疏散门上是否设出口指示标志?设的话是设在室内还是室外;楼梯段是 ...

这个本质是个建筑的问题
     
发表于 2022-5-11 11:06:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-5-11 11:26 编辑

层顶楼梯间的疏散门上是否设出口指示标志?......
实质上要不要改变疏散方向的问题,
技术上不是没办法解决,可以按照可变疏散方向方案设置两套方向指示(楼梯间也要两套,因为理论上哪个楼层都有机会受火灾影响无法向下疏散,除了一楼),根据火灾情况决定点亮那一套方向指示,
问题是有这个必要吗?