[求助] 排烟防火阀

[复制链接]
     
发表于 2022-5-12 15:48:19 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-5-12 15:07
火警系统的联动控制,
规范用的字眼是“消防联动控制设计”,
既然您承认这个是灭火后恢复正常工作状态 ...

还没见到哪条规范禁止将消防设备非消防时的操作纳入消防联控系统。如果你说的成立,那是不是火警系统只能火灾时起动消防水泵,火灭后不能联控停机,只能人工到机房去停?
     
发表于 2022-5-12 17:13:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-5-12 17:17 编辑
dqaq 发表于 2022-5-12 15:48
还没见到哪条规范禁止将消防设备非消防时的操作纳入消防联控系统。如果你说的成立,那是不是火警系统只能 ...

风向有点不太对头!
既然说到这份上了就再啰嗦两句吧。
消防泵启停控制属于消防控制室的控制功能。
     
发表于 2022-5-13 17:23:46 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-5-12 17:13
风向有点不太对头!
既然说到这份上了就再啰嗦两句吧。
消防泵启停控制属于消防控制室的控制 ...

消防控制室的控制功能难道不属于消防联动控制吗?
     
发表于 2022-5-14 14:12:07 来自手机 | 显示全部楼层
就地地装个手动控制按钮?
     
发表于 2022-5-16 08:26:25 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-5-13 17:23
消防控制室的控制功能难道不属于消防联动控制吗?

那为什么没见这个复位联动写进规范呐?
     
发表于 2022-5-16 08:34:29 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-5-13 17:23
消防控制室的控制功能难道不属于消防联动控制吗?

在目前的规范里,消防系统包括消防配电系统基本上是不给非消防的设备或者功能随意加入的,
消防泵的消防控制规范里写的明明白白,
而且消防泵、消防风机等设备作为最核心的消防设备的重要性不言自明,
如果这个复位动作需要火警系统的联动控制,为什么规范里没有表述?
     
发表于 2022-5-16 08:39:01 | 显示全部楼层
防火阀、排烟口的电控复位图集里说控制措施仅适用于阀组,而且有电磁阀和电机两种执行机构,烦请懂的高人科普一下。
     
发表于 2022-5-16 09:14:17 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-5-16 08:26
那为什么没见这个复位联动写进规范呐?

第一:再次明确,规范禁止的,才不能做。而不是规范没要求的,就不能做。
第二:防火排烟阀是消防设备。
你可以认为这样做没意义,但不能说这样做有错。
     
发表于 2022-5-16 09:24:38 | 显示全部楼层
电动复位可以用,非必要

防火阀.png
     
发表于 2022-5-16 09:31:07 | 显示全部楼层
建筑防排烟技术标准,也没提电动复位啥事
防火阀2.png
     
发表于 2022-5-19 21:08:10 | 显示全部楼层
根据暖通提资做,是远程电动,如果是钢丝绳那就没电气什么事儿,为啥要纠结呢??