账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4918|回复: 4

[求助] 电线、电缆保护管壁厚的要求

[复制链接]
     
发表于 2022-5-7 08:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,对于SC25之类的镀锌钢管,有没有哪本规范对壁厚做了要求?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-5-7 09:27:13 | 显示全部楼层
GB 50054第7.2.10;GB51348第26.5章;GB50038第7.4.3;50311第7.5.8;
     
发表于 2022-5-7 09:33:23 | 显示全部楼层
民标内都有规定,一般1.5,潮湿2.0。以前是有争议的弱电管线也有规定了。
     
 楼主| 发表于 2022-5-7 09:35:26 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2022-5-7 09:27
GB 50054第7.2.10;GB51348第26.5章;GB50038第7.4.3;50311第7.5.8;

感谢~~~~~~~~~~
     
发表于 2022-5-7 11:28:27 | 显示全部楼层
SC25不是镀锌钢管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则