账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6329|回复: 11

[问题探讨] 单三相电源配电箱的进线能否共用同一个金属槽盒?

[复制链接]
     
发表于 2022-5-5 15:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单三相电源配电箱的进线能否共用同一个金属槽盒?
     
 楼主| 发表于 2022-5-5 16:03:32 | 显示全部楼层
根据55024-2022 6.1.1  是不是就是说以后单三相电源配电箱的进线不能共用同一金属槽盒了?
发表于 2022-5-5 16:22:23 | 显示全部楼层
这就是一个电压等级
     
发表于 2022-5-5 16:30:13 | 显示全部楼层
应该是指民标中注明的1KV以上与1KV以下不同桥架
     
发表于 2022-5-5 19:22:44 | 显示全部楼层
人人的人人 发表于 2022-5-5 16:03
根据55024-2022 6.1.1  是不是就是说以后单三相电源配电箱的进线不能共用同一金属槽盒了?

不是,这是同一电压等级的
     
发表于 2022-5-5 22:18:28 | 显示全部楼层
人人的人人 发表于 2022-5-5 16:03
根据55024-2022 6.1.1  是不是就是说以后单三相电源配电箱的进线不能共用同一金属槽盒了?


我上个月看规范时候,注意到这个梗了

明确写为电压等级, 而不是电缆u0/u了

电压等级———这又回到名词术语、基本概念问题

电压等级 标称电压.png

搜狗截图20220505221424.png

点评

值得大力宣传  发表于 2022-5-6 08:37
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-6 08:27:20 | 显示全部楼层
业界现在还很不习惯系统标称电压这个概念,发输变电行业更甚。还是四十年前的“电力系统额定电压”概念,好点的说成是“电力系统电压等级额定电压”。导致对电压等级的理解欠准确。
     
发表于 2022-5-7 14:14:25 | 显示全部楼层
电缆与电线应该分开线槽,单相三相感觉不用分
     
发表于 2022-5-7 14:16:57 | 显示全部楼层
现在画个项目都是桥架,消防强电桥架,普通强电桥架,充电桩桥架,弱电桥架,火灾报警桥架
     
发表于 2022-5-7 17:20:48 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-5-7 14:16
现在画个项目都是桥架,消防强电桥架,普通强电桥架,充电桩桥架,弱电桥架,火灾报警桥架

槽盒
     
 楼主| 发表于 2022-6-14 10:45:33 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-5-5 22:18
我上个月看规范时候,注意到这个梗了

明确写为电压等级, 而不是电缆u0/u了

感谢您的回复  那现在电线和电缆就不同走同一个金属槽盒了吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则