账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4377|回复: 2

[问题探讨] 海绵城市电气配合问题

[复制链接]
     
发表于 2022-4-29 21:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做海绵城市用的水泵等设备均在室外,电气如何配合,单独要出个总图吗,把各个水泵管线预留到位?
     
发表于 2022-4-30 06:46:41 | 显示全部楼层
作电气总图,按Ijs確定电缆規格,起点扣 器电流.核验压降不超过4%
     
发表于 2022-4-30 06:48:03 | 显示全部楼层
起点脱扣器 电流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则