账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6180|回复: 13

关于地下车库排水泵的负荷等级问题

[复制链接]
     
发表于 2022-4-27 11:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个问题想请教一下大家 某地下车库为Ⅰ类车库 地上部分是二类高层或多层的办公楼 该地下车库的普通集水坑排水泵的负荷等级可以依照新民标附录A表格
此条规定按二级负荷设计吗?

微信截图_20220427112959.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2022-4-27 11:49:09 | 显示全部楼层
地下车库的普通集水坑排水泵
看看是消防负荷还是非消防负荷,我院现在都是按消防负荷设计,系统简单性
     
 楼主| 发表于 2022-4-27 11:50:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-27 11:49
地下车库的普通集水坑排水泵
看看是消防负荷还是非消防负荷,我院现在都是按消防负荷设计,系统简单性

谢谢树总回复 给排水定义为非消防负荷

点评

我们院给排水设计师解释说,地下车库以及一部分地上建筑的自喷系统和消火栓系统的水,都需要靠车库排水泵抽走,因此兼做消防排水功能,应按消防设备配电。  发表于 2022-4-28 17:16
发表于 2022-4-27 17:05:16 | 显示全部楼层
Miclangelo 发表于 2022-4-27 11:50
谢谢树总回复 给排水定义为非消防负荷

非消防负荷,也建议按一级,因为车库建筑规范要求这个大型车库按一级负荷供电
     
发表于 2022-4-27 17:11:39 | 显示全部楼层
Miclangelo 发表于 2022-4-27 11:50
谢谢树总回复 给排水定义为非消防负荷

我们院给排水把地下车库的排污泵都定义为消防负荷,因为给排水规范上说设了消防用水的地方的排污泵都按消防负荷考虑,地下车库都是设了喷淋的
     
 楼主| 发表于 2022-4-28 15:03:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-27 17:05
非消防负荷,也建议按一级,因为车库建筑规范要求这个大型车库按一级负荷供电

这条其实没有要求具体负荷,只是很笼统地说了按一级负荷供电。如果这条规范作为“大型车库的排水泵配电按一级负荷配电”的依据的话,是否大型车库的其余负荷如普通照明等,也需按一级负荷配电呢?
     
 楼主| 发表于 2022-4-28 15:04:17 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2022-4-27 17:11
我们院给排水把地下车库的排污泵都定义为消防负荷,因为给排水规范上说设了消防用水的地方的排污泵都按消 ...

这倒是没问题,定义成消防负荷,就可以理直气壮按一级来搞了。而且按消防负荷设计系统也简单,没那么多事
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-28 16:32:13 | 显示全部楼层
全按消防搞就完了简单粗暴
     
 楼主| 发表于 2022-4-28 16:40:35 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-4-28 16:32
全按消防搞就完了简单粗暴

按消防、或者按一级负荷搞肯定没问题 只不过现在EPC项目越来越多 有时候需要适当考虑造价的问题 潜污泵按一级负荷还是按二级负荷考虑 在开关电缆这块的造价还是有点差别的 况且民标对一级负荷要求末端双切 但是又意图减少双切开关的数量 这其实就要求设计师对负荷等级要稍微斟酌一下了 这样的背景下一刀切恐怕难有说服力
发表于 2022-4-29 08:35:56 | 显示全部楼层
Miclangelo 发表于 2022-4-28 15:03
这条其实没有要求具体负荷,只是很笼统地说了按一级负荷供电。如果这条规范作为“大型车库的排水泵配电按 ...

所以我给你的是“建议”
发表于 2022-4-29 08:38:45 | 显示全部楼层
Miclangelo 发表于 2022-4-28 15:03
这条其实没有要求具体负荷,只是很笼统地说了按一级负荷供电。如果这条规范作为“大型车库的排水泵配电按 ...

普通照明,是有图审机构要求按一级负荷。不过本人一直认为按三级。所以要根据里面负荷的重要性来区分,这就是建议的原因
     
 楼主| 发表于 2022-4-30 18:40:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 08:38
普通照明,是有图审机构要求按一级负荷。不过本人一直认为按三级。所以要根据里面负荷的重要性来区分, ...

谢谢树总
     
发表于 2023-12-18 16:02:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-27 17:05
非消防负荷,也建议按一级,因为车库建筑规范要求这个大型车库按一级负荷供电

依据呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-31 17:18 , Processed in 0.121676 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表