账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8906|回复: 4

[规范条文] 充电桩采用A型RCD

[复制链接]
     
发表于 2022-4-25 09:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
充电桩为什么要采用A型RCD?
GB 51348-2019 9.7.4条文解释说的是“充电装置中的电子元件会在系统中产生脉动直流,传统的AC型RCD对脉动直流无法进行有效的剩余电流保护,所以在交流充电桩中剩余电流保护器应选用A型。”请问:
1、脉动直流的漏电在什么情况下会产生,充电桩内部的电子元件是有什么特别嘛。
2、传统AC型漏电无法保护是因为直流脉动的剩余电流持续时间短嘛。
3、其他设备的电子元件有没有类似问题,如变频器和软启动器。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-4-25 11:01:07 | 显示全部楼层
传统AC型漏电无法保护是因为直流脉动的剩余电流持续时间短嘛
不是,可能会拒动,因为直流分量感应的磁通小
发表于 2022-4-25 11:02:11 | 显示全部楼层
变频器等,也有这个问题
     
发表于 2022-4-25 12:20:10 | 显示全部楼层
2、稳态直流分量不能在铁芯环二次绕组感应电动势,但过渡过程有可能产生感应脉冲,有可能与交流剩余电流产生的感应电动势冲抵,降低保护灵敏性和响应时间。直流分量还会在铁心产生磁偏置,使铁心工作于非线性区,增大测量误差。
     
发表于 2022-4-25 12:32:51 | 显示全部楼层
直流分量产生的磁通并不比交流分量小,遵守比奥萨法或安培环路定律。只是直流分量产生的磁通变化率为零,感应不出电动势。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则