账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11799|回复: 11

[求助] 地下室敷设的穿线管

[复制链接]
     
发表于 2022-4-24 09:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:哪本规范中要求:地下室内敷设的明管、暗管都要是热镀锌管?壁厚有没有要求呢?
     
发表于 2022-4-24 09:48:46 | 显示全部楼层
1.没有这种要求。
2.不同功能区域的壁厚要求不一样,比如人防套管是2.5,还有2.0的,1.5的
     
发表于 2022-4-24 10:09:14 | 显示全部楼层
民规里面规定,地下室的弱电线管要用热镀锌的,强电规定的是潮湿场所用2.0mm壁厚的,从规范来看,强弱电的约定不太统一
     
发表于 2022-4-24 10:10:36 | 显示全部楼层
26.5.5 弱电线缆穿金属导管、可弯曲金属导管或在金属槽盒内明敷设时,应符合下列规定:
   1 导管在地下室或潮湿场所明敷设时,应采用管壁厚度不小于2.0mm的热镀锌钢导管或采用防水型中型可弯曲金属导管;
   2 导管在建筑物闷顶中和在一层及以上楼板下顶棚内明敷设时,应釆用壁厚不小于1.5mm的热镀锌钢导管或轻型可弯曲金属导管;
     
发表于 2022-4-24 10:11:39 | 显示全部楼层
8.3.2 明敷于潮湿场所或埋于素土内的金属导管,应釆用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管,并釆取防腐措施。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的镀锌钢导管。
     
发表于 2022-4-24 10:14:36 | 显示全部楼层
从26.5.5来看,地下室等同于潮湿场所,采用2.0mm镀锌管是考虑防锈蚀;但是8.3.2条强电线路确漏了暗敷在潮湿场所的线管要求,以及地下室是不是潮湿场所的规定。
     
发表于 2022-4-24 10:17:33 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-4-24 10:10
26.5.5 弱电线缆穿金属导管、可弯曲金属导管或在金属槽盒内明敷设时,应符合下列规定:
   1 导管在地下室 ...

请教下,规范这条是“26.5.5 弱电线缆穿金属导管、可弯曲金属导管或在金属槽盒内明敷设时,应符合下列规定”,关于地下室穿塑料管还是金属管,规范有相关要求吗,谢谢
发表于 2022-4-24 10:32:45 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2022-4-24 10:17
请教下,规范这条是“26.5.5 弱电线缆穿金属导管、可弯曲金属导管或在金属槽盒内明敷设时,应符合下列规 ...

明敷,也可以塑料管(难燃)
     
发表于 2022-4-24 10:42:20 | 显示全部楼层
《建筑电气与智能化通用规范》已经发布了,10月1日实施,里面有要求,
设计还是直接按照新规范执行吧。
     
发表于 2022-4-24 11:19:09 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-4-24 10:42
《建筑电气与智能化通用规范》已经发布了,10月1日实施,里面有要求,
设计还是直接按照新规范执行吧。

新规范有这规定么?我正好再看,似乎没看到啊
     
发表于 2022-4-24 11:32:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-24 11:19
新规范有这规定么?我正好再看,似乎没看到啊

6.2的内容。注意6.2.3,又是一个大坑。
     
发表于 2022-4-24 12:15:14 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-24 11:32
6.2的内容。注意6.2.3,又是一个大坑。

这整个一节,大部分都是说的:“采用**布线时,应符合下列规定”,并没有说一定要采用**布线
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则