账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5385|回复: 13

[求助] 屋顶中部会不会聚集一定浓度的氨气

[复制链接]
     
发表于 2022-4-21 17:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

111

111
建筑下面晾晒动物粪便,这个屋顶中部会不会聚集一定浓度的氨气。
     
 楼主| 发表于 2022-4-21 17:51:56 | 显示全部楼层
问下:建筑下面晾晒动物粪便,这个屋顶中部会不会聚集一定浓度的氨气。建筑长90m,宽40m,顶高8m,檐口高4m。四周开敞。建筑专业定性丁类(觉得不太妥)。
     
发表于 2022-4-22 07:43:38 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2022-4-21 17:51
问下:建筑下面晾晒动物粪便,这个屋顶中部会不会聚集一定浓度的氨气。建筑长90m,宽40m,顶高8m,檐口高4m ...

檐口高提升为4.5m,屋顶釆用避免NH3聚集的结构形式,丁类可以
发表于 2022-4-22 08:48:23 | 显示全部楼层
不装灯具,应该也没有啥问题
     
发表于 2022-4-22 10:58:05 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2022-4-21 17:51
问下:建筑下面晾晒动物粪便,这个屋顶中部会不会聚集一定浓度的氨气。建筑长90m,宽40m,顶高8m,檐口高4m ...

纠正:仔细看了一下檐口高可不提高,符合50058(参考附录B图B.o.1-12),各专业设计参考GB50156-2021,CJJ64
     
发表于 2022-4-22 11:08:59 | 显示全部楼层
按理顶部是有通风口的,没理由密封。
     
 楼主| 发表于 2022-5-21 22:27:59 | 显示全部楼层
50058(参考附录B图B.o.1-12):对于开顶贮罐或池的生物氧化装置(图B.0.1-12),当液体表面处为连续级释放源时,开顶贮罐或池壁外水平距离半径为3m,液体表面上方至地坪上高度为3m的范围内宜划为2区。
     
 楼主| 发表于 2022-5-21 22:32:17 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-4-22 10:58
纠正:仔细看了一下檐口高可不提高,符合50058(参考附录B图B.o.1-12),各专业设计参考GB50156-2021,CJJ6 ...

虽说3m内为2区,但这个单体的长*宽=120*60,对气体扩散会不会有影响,会不会在屋顶聚集可燃气体
     
发表于 2022-5-22 07:36:58 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2022-5-21 22:32
虽说3m内为2区,但这个单体的长*宽=120*60,对气体扩散会不会有影响,会不会在屋顶聚集可燃气体

构建物是敞开的.另屋顶最高处轴线每隔一段距离请建筑设通风口(有烟囱效应),故NH3不会聚集,但灯具还是釆用防爆型.防雷按二类建筑物设防
     
发表于 2022-5-22 11:26:05 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2022-5-21 22:32
虽说3m内为2区,但这个单体的长*宽=120*60,对气体扩散会不会有影响,会不会在屋顶聚集可燃气体

您这是个敞开式建筑吧?我觉得那氨气的爆炸分区可以忽略,因为GB50058 条文解释 术语解释那一节最后一段有相关说明:(2)经验表明,氨很难点燃,而且在户外释放的气体将会迅速扩散,因此爆炸性气体环境的范围将被忽略。有毒气体探测器我觉得也可以不设置,因为 GB/T 50493 - 2019条文解释里也有一条,室外环境,气体比空气轻的,也可以不设置探测器,因为很难测得到,虽然管理措施不能替代安全措施,但是氨气很刺鼻,人能闻得出来,经过工作培训应该能避免危险。有毒气体探测器保护半径为4m,大概3000元一个,您要是装得装多少个
     
 楼主| 发表于 2022-5-22 14:37:34 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-5-22 07:36
构建物是敞开的.另屋顶最高处轴线每隔一段距离请建筑设通风口(有烟囱效应),故NH3不会聚集,但灯具还是 ...

这个屋顶是一整块非金属膜结构屋面,没有设置通风孔,灯具采用了防爆;非金属膜结构二级防雷,这块膜上避雷带也不太好做。容易破坏膜布的防水性。。
     
 楼主| 发表于 2022-5-22 14:43:02 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-5-22 11:26
您这是个敞开式建筑吧?我觉得那氨气的爆炸分区可以忽略,因为GB50058 条文解释 术语解释那一节最后一段 ...

2.0.26 轻于空气的气体或蒸气 lighter-than-air gases or vapors

相对密度小于0.8的气体或蒸气。


氨气密度可能介于0.8~1.2之间
     
发表于 2022-5-22 17:43:48 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2022-5-22 14:43
2.0.26 轻于空气的气体或蒸气 lighter-than-air gases or vapors

相对密度小于0.8的气体或蒸气。

你看下这一条的《条文解释》:经验表明,氨很难点燃,而且在户外释放的气体将会迅速扩散,因此爆炸性气体环境的范围将被忽略
     
发表于 2022-5-22 17:46:38 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2022-5-22 14:43
2.0.26 轻于空气的气体或蒸气 lighter-than-air gases or vapors

相对密度小于0.8的气体或蒸气。

氨气相对分子质量是17,17/29=0.6,这么会介于0.8-1.2呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则