[求助] 电源插座

[复制链接]
     
发表于 2022-4-22 09:11:56 | 显示全部楼层
哦,找到了,有名词解释

2022.04.22-1.JPG
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-22 09:30:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-22 09:07
规范:“对于装有无螺纹端子的固定式插座,额定电流最大仅限为16A”

感觉说的是后面的电线连接方式和 ...

你说的是无螺纹固定的,应该就是我们说的常规的三眼的插座。其他的呢?国标规定的最大不超32A。
在12年时候,做过一个外国的项目,他们就要在厨房必须有一个25A的插座。当时我们市面比较少,又没见过。不敢用,被甲方专门发文投诉了一次
     
发表于 2022-4-22 09:32:10 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2022-4-22 09:30
你说的是无螺纹固定的,应该就是我们说的常规的三眼的插座。其他的呢?国标规定的最大不超32A。
在12年 ...

我也遇到过,外方好多设计标准里面,有16A以上的航空插座或者工业连接器,这些我这里都会提前发文沟通,说明国内用电设备不常见此类插头,建议更换为国标插座。

     
 楼主| 发表于 2022-4-22 14:27:12 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2022-4-22 09:30
你说的是无螺纹固定的,应该就是我们说的常规的三眼的插座。其他的呢?国标规定的最大不超32A。
在12年 ...

请问:您所说的国标具体至哪本呢?
     
发表于 2022-4-23 08:12:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 keyuhe 于 2022-4-23 08:13 编辑

GB2099系列标准吧
     
发表于 2022-4-23 09:17:46 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2022-4-22 09:30
你说的是无螺纹固定的,应该就是我们说的常规的三眼的插座。其他的呢?国标规定的最大不超32A。
在12年 ...

常用插座接线端子很多不是无螺纹固定的,
所谓无螺纹连接端子是快速接线端子,不需要用螺丝刀拧紧的。
     
 楼主| 发表于 2022-4-26 10:32:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-21 15:43
3KW以上的,不要用插座了,用微断吧

树总,2.8KW的电热开水桶,可以用16A的插座吗?像这类的设备功率因数一般取多少呢?
发表于 2022-4-27 09:31:52 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-26 10:32
树总,2.8KW的电热开水桶,可以用16A的插座吗?像这类的设备功率因数一般取多少呢?

电热设备,功率因数高的很,取1都行