账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9300|回复: 9

[求助] 关于变频器控制一些疑惑

[复制链接]
     
发表于 2022-4-13 00:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位论坛里的老师好 最近在做的工程中涉及到变频器 ,有一些问题想请教一下
1. 我在查资料的时候发现 《节能技术》杂志上有一篇文章 :《单变频器控制一用一备水泵的策略分析及其应用》里面提到 ,使用单变频器控制一用一备的水泵 ,这篇文章是2007年的文章 。我又查了相关的资料, 发现大家常用的一台变频器拖多台 ,是指比如50kW变频器拖两台22kW ,但是这篇文章中使用的是15kW变频器 +刀闸开关带一用一备的两台15kW泵,我想问下各位老师,这种控制方案成熟么,大家有在实际工程中使用过么?
2.我看样本(施耐德)时 ,发现75kW以下的泵的变频器可以直接做在低压配电柜内,75kW以上需要做立柜,我想请教下大家 ,立柜的话,(1)我是一个低压柜贴邻一个变频器立柜摆放比较好, 还是低压柜放在一起,变频器立柜放在一起摆放比较好(2)我查资料的时候看见有人建议, 变频器最好单独做立柜摆放便于操作,请问我37kW的变频器有必要做到立柜呢么
     
 楼主| 发表于 2022-4-13 00:31:46 | 显示全部楼层
3.还有关于电抗器的问题,我一共6组水泵 ,总电量大概在700kW左右,设置变频器主要为了节能以及工艺要求避免突然停电造成的水锤效应,我查了一些样本,有点拿不住准,是每台变频器设置一个配套电抗器比较好,还是干脆设置在母线上设置个有源滤波器比较好,我看那个有源滤波器的样本写的贼好,什么又可以抑制变频器的高次谐波又可以限制合闸涌流,有点心动...但是好像有点贵
     
 楼主| 发表于 2022-4-13 00:35:45 | 显示全部楼层
4.我有两台一用一备的160kW的水泵 以及三台两用一备的110kW的水泵,各位老师有什么推荐的配置变频器的方法么
     
 楼主| 发表于 2022-4-13 00:42:08 | 显示全部楼层
最后 ,问的问题可能都比较基础,  我这相关经验确实比较少,希望各位老师不吝赐教,提前感谢各位老师
     
发表于 2022-4-13 08:56:45 | 显示全部楼层
1.没用过。2.37kw的变频器没有单独设置柜子。3.没做过有源滤波,都是用的电抗器,还是根据变频器厂家说明书选的。4.没做过这么大的。说明:自己也是小白,建议参考一下变频器厂家的说明书。
     
发表于 2022-4-13 09:11:22 | 显示全部楼层
1.不常用1台变频器带多台,如果要带,也是仅启动不运行变频,不运行变频就不应该用变频器。再说了,也没有用50带2台22的,这不是搞笑么?就算是1带多,也是1台15kW的变频器,带多台15kW的电动机啊~~实际项目有,但是不建议这么做。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-13 09:12:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-4-13 09:15 编辑

2.都可以直接放在低压配电柜里

3.电抗器不要省

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-13 09:18:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-4-13 09:20 编辑

另外,个人感觉,变频器并不能 “避免突然停电造成的水锤效应”
消除水锤一般还是从水专业管线和阀门的角度入手,靠变频器,有点儿搞笑。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-13 12:39:36 | 显示全部楼层
1、15kW变频器配切换开关带一用一备的两台15kW泵是可以的,工程实际中用过,当然前提是泵的重要程度比较低的情况,严格来说你这不叫一拖二,因为你虽然带了2个泵回路,但实际工况仅有一台。
2、单从功率上说,任何功率变频器均可以直接安装在低压柜内。至于你说设置独立柜体,那要看实际情况,如果你的变频器与变配电系统不再同一区域,那毫无疑问肯定是独立柜体;二是你工程实际运行的管理需要对配电系统的连续性可靠性要求很高,那么变频器就可以考虑独立柜体设置。
3、不知道你说的是电源侧的线路电抗器还是负载侧的电机电抗器,看你后面的话似乎是指电源侧的线路电抗器,那么应该每台变频器都配置较好,当然你变频器负载占了变压器总容量的很大一部分,比如60%,母线上设置有源滤波也是合理的。
4、这还有什么推荐的,每台泵一台变频器,每台变频器一台柜。
补充,同意8楼说的”所谓消除水锤就是搞笑”的意见。
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-13 14:40:50 | 显示全部楼层
1.两台(多台)水泵互为备用,可以采用一台变频器,仅仅是作为起动控制,实际也只有1台水泵运行,未有一拖多相应说法(或者是行业叫法不准确),也违背了GB 50055相应规定;
2.常规做法都在一套箱盘柜里,具体是立式或者挂式,根据变频器容量来,就1台37kW变频器可以做壁挂式的配电箱;
3.首先设置变频器不是解决水锤效应,根据工艺以及节能要求,才选择相应变频器;其次有源滤波和电抗器(也能限制合闸涌流)各自扮演不同的功能,前者是消除谐波,后者是抑制谐波,供电局没有要求的话,常规操作就是变频器进线端和出线端设置电抗器就好;
4.高海拔地区根据产品手册,降容曲线选择,海拔1000米以下不考虑,与设备参数一致即可,分重载和轻载,常用水泵按轻载选择即可。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则