[求助] 接地

[复制链接]
     
发表于 2022-4-12 11:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:1.筏板下层钢筋全部与基础接地网可靠连通,是指所有下层钢筋所有交叉点均与接地网焊接还是标注轴线焊接贯通呢?         2.人工接地体的预埋深度是多少呢?
         3.测试卡子箱安装位置是室外墙距地0.5米设置吗?

发表于 2022-4-12 14:34:29 | 显示全部楼层
1.标注轴线焊接贯通
2.人工接地体深度大于800,见14D504第16页
3.见15D503第29页
     
 楼主| 发表于 2022-4-12 16:00:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-12 14:34
1.标注轴线焊接贯通
2.人工接地体深度大于800,见14D504第16页
3.见15D503第29页

请问树总,筏板下层钢筋下层钢筋所有交叉点均与标注轴线焊接贯通这个做法出自哪里呢?
发表于 2022-4-12 16:28:22 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-12 16:00
请问树总,筏板下层钢筋下层钢筋所有交叉点均与标注轴线焊接贯通这个做法出自哪里呢?

GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范24.1.3
     
 楼主| 发表于 2022-4-12 17:12:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 113120 于 2022-4-13 08:48 编辑
树欲静而风不止 发表于 2022-4-12 16:28
GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范24.1.3

树总请问是这条吗(但是这条并没有提及问题中的说法呢)
24.1.3 接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接,防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓连接。