关于地下室、地下车库集水井潜水泵需要按消防电源做吗?或者需要采用双回路供电吗?看到的图纸为什么都采用双回路电源供电
发表于 2022-4-7 16:36:10 | 显示全部楼层
按消防做,简单些
     
发表于 2022-4-7 19:00:37 | 显示全部楼层
根据水的GB50974要求,设喷淋的地下室,要设消防排水。所以按照消防做没错。
     
发表于 2022-4-9 13:30:58 | 显示全部楼层
单回路供电 但上端取自防火分区双电源箱
是否消防用电 要看当地设计协会的看法 按规范是消防用电  但江西省就有问明确车库里的可以按普通用电处理