楼主: 陈小雅

[求助] 消防巡检柜进线怎么接?用多大

[复制链接]
     
发表于 2022-4-6 15:24:38 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2022-4-6 15:08
民标的存在对于电气设计人是一种灾难。

呵呵!
13.7.6和13.7.7紧邻的两个条文,还能前后不一致,也是醉了!
     
 楼主| 发表于 2022-4-7 15:35:54 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-4-6 14:40
您说的我认同。
不过你看看13.7.6条条文说明里:检查:初步设计说明和施工图总设计说明或控制原理图中是 ...

我到现在为止的图纸都没取消自动巡检,图审也没提出来过
     
发表于 2022-4-7 15:48:08 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2022-4-7 15:35
我到现在为止的图纸都没取消自动巡检,图审也没提出来过

有两种可能。
一是你是非民用建筑,通常审查师不会按《民标》提审查意见的,上面讨论的是万一碰到审查师按《民标》审工业项目的情况。
二是你是民用项目,审查师没看到这个强条或者不认可这个强条(愿意自己承担风险)。
     
 楼主| 发表于 2022-4-28 08:59:30 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-4-7 15:48
有两种可能。
一是你是非民用建筑,通常审查师不会按《民标》提审查意见的,上面讨论的是万一碰到审查师 ...

问了给排水同事说消水规里要求要做唉
     
发表于 2022-4-28 09:57:47 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2022-4-28 08:59
问了给排水同事说消水规里要求要做唉

可以设为工频自动巡检,这个不违规。
     
发表于 2022-4-29 17:25:00 | 显示全部楼层
人工巡检也是满足规范要求的
     
发表于 2022-4-29 17:43:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2022-4-29 17:44 编辑

等《通用规范》来一统江山吧
夹在中间的设计人员,进退两难

我们这办法是————
平面图系统图都不表示,但预留巡检柜位置。
再给出文字描述:具体按给排水专业要求配备。

水专业出图,图纸上是要求带巡检柜的。他们想巡检就巡检吧,找厂家去配,相当于一个控制箱。电气留位置、留条件。

预计2022年《消防设施通用规范》出炉后,消防给水编制组、王金元总,谁会胜出,就一目了然了。
支持电气王总。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-5-17 09:18:37 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-4-29 17:43
等《通用规范》来一统江山吧
夹在中间的设计人员,进退两难

这倒是不错的办法
     
发表于 2022-5-17 09:27:50 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-4-29 17:43
等《通用规范》来一统江山吧
夹在中间的设计人员,进退两难

以电气的几乎为0的影响力,消防给水编制组胜出无悬念。
还有别忘了如果电胜出就要砸了多少生产巡检柜厂家的饭碗!
     
发表于 2022-5-17 11:35:15 | 显示全部楼层
虽然我的观点也不支持设低速巡检柜,但设了并不违反13.7.6,而是违返13.7.7。13.7.6的条文解释明显错误。