账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6275|回复: 4

[求助] 请教“相间220V电压”~有没有了解岸电、船舶电气的同行?三相三线制如何输出220V?

[复制链接]
     
发表于 2022-3-29 16:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天开会的时候,听甲方说他们之前有个项目设置岸电箱的时候,采用的是IT系统,三相三线制,输出380。后来需要输出220V电压,就找厂家改造了一下~
三相三线没有零线,怎么输出220V呢?后来我查了一下,有说法是采用隔离变。但是我还是不懂怎么实现的~
后来又问了一下船舶行业的,直接变压相间220V,小船上220也是相间220V。
求教:
1.三相三线制380V如何通过隔离变输出220V?
2.何为相间220V?跟单相220V有啥区别?一般在哪运用相间220V?
     
发表于 2022-3-29 19:02:55 | 显示全部楼层
就是个变压器啊。。。。
线电压220V的变压器
     
发表于 2022-3-31 10:33:35 | 显示全部楼层
相间380V,两相接380/220V变压器,出来就是220V电压了,和普通变压器没什么区别。
     
发表于 2022-3-31 10:48:56 | 显示全部楼层
楼主有个概念需纠正一下:IT系统是可以引出中性线的(建议专业人员不要再用“零线”一词,理由可见王老文章)。所以楼主的问题,可能的途径有以下几种。
1、原IT系统引出N线,可取得220V相电压。但因系户外线路,安全隐患较大,不宜采用。
2、如果不再需要380V电压,可将原星接的变压器低压绕组改为角接,直接线电压220V。
3、设置380/220V变压器,取得线电压220V。
     
 楼主| 发表于 2022-4-1 09:08:44 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-31 10:48
楼主有个概念需纠正一下:IT系统是可以引出中性线的(建议专业人员不要再用“零线”一词,理由可见王老文章 ...

多谢多谢~我在看一下~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则