账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: mademing

[规范条文] TN-C-S中首端采用四极框架断路器有没有问题

[复制链接]
     
发表于 2022-4-2 22:19:00 | 显示全部楼层
mademing 发表于 2022-4-2 11:46
转换部分是有错误,应该PEN先接PE。我主要表达的是前面的部分,四极是否切断了PEN

说说工程的实际情况。很多同行看变配电所的电力设计(特别是以前的方案),变压器接出四根电缆到总配电柜,变压器中性点接出来的电缆似乎是PEN,这时总开关用四极开关,严重违反了不能开断PEN的规定。但这里大家可能忽略了一点,就是电力院的设计,一般在变压器的中性点是有一条接地线直接就近接地,而且与电柜的PE排是共地的。因此四极开关实际并没有完全断开PE。当然,这种方式引伸出来就是多点接地,PE与相线不匹配等小毛病,所以也不是好方案。
     
 楼主| 发表于 2022-4-3 09:50:16 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-4-2 12:39
别急着下结论,所谓TN-C-S用4P是下图这样子用的,不是你说的那样。

你这个图有错,如果这里采用三极进线断路器的话,会是非常好的示意图,这个附图把在多电源柜内接地搞混淆了。如果你的进线断路器断零,下面的馈线TN-C就会有问题。
     
 楼主| 发表于 2022-4-5 09:59:50 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-4-2 14:49
站内那根水平画的PE排也可以是PEN排,可以引出TN-S回路,也可以引出TN-C回路。

我认为你提供的这个图由问题,这种其实更错。是简单参考了GB60065的要求,搞了一个贯通的PENN排,再从PEN排上分别接了一个去低压柜两段母线上的N。你这种采用了四极断路器,N极断零,N的回流如何回变压器中性点呢?违反TN-C的规范。
     
 楼主| 发表于 2022-4-5 10:14:45 | 显示全部楼层
难以同意楼上的观点。N排是N,还是PEN要看下游的设计,下游这里搞成了TN-C,你这里的母排就变成了PEN
     
 楼主| 发表于 2022-4-5 10:16:13 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-4-2 12:39
别急着下结论,所谓TN-C-S用4P是下图这样子用的,不是你说的那样。

这个附图的出处是哪里
     
发表于 2022-4-5 11:13:33 | 显示全部楼层
mademing 发表于 2022-4-5 09:59
我认为你提供的这个图由问题,这种其实更错。是简单参考了GB60065的要求,搞了一个贯通的PENN排,再从PEN ...

PEN分出N后,不一定非得是PE,仍然可以是PEN。比如,一回干线树干式供2栋住宅,TN-C-S系统,干线PEN在1#楼分开入户后,仍然以TN-C的PEN走向2#楼。我这张图PEN排,在4P开关处分出N后,另一路可以是PE,也可以是PEN,看你怎么设计。N极断零,N电流当然不能回流电源,但这有什么错吗?你说这违反TN-C的规范,但TN-C系统只有PEN,规范不可能出现关于TN-C系统中N导体的条文,所以不知道违反了TN-C哪条规范呢。
     
发表于 2022-4-6 09:36:50 | 显示全部楼层
实在没理解为什么这么纠结非要用4P
     
 楼主| 发表于 2022-4-6 12:25:12 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-4-5 11:13
PEN分出N后,不一定非得是PE,仍然可以是PEN。比如,一回干线树干式供2栋住宅,TN-C-S系统,干线PEN在1# ...

如果你把TN-C-S看成(TN-c)+TN-s,你就会很难受,因为TN-C系统部分,不允许PEN上有任何开关。
     
 楼主| 发表于 2022-4-7 07:46:10 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-4-2 14:49
站内那根水平画的PE排也可以是PEN排,可以引出TN-S回路,也可以引出TN-C回路。

既然站内是PEN,那么在PEN以上的开关,你怎么看
     
发表于 2022-9-3 10:59:26 | 显示全部楼层
感谢同仁们的无私奉献 跟答疑
     
发表于 2023-6-14 16:26:36 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
     
发表于 2023-6-19 15:25:56 | 显示全部楼层
1、TN-C-S有不同的形式,目前采用TN-C-S的话建议采取下图中图7.1.2-5的形式,不建议采用图7.1.2-4的形式(该形式会将负载和故障电流通过等电位联结转移到建筑物内金属公共设施和构件),图出自GBT50065-2011 《交流电气装置的接地设计规范》。2、楼主的图示位置不能采用四极开关。此配电段属于TN-C-S系统的TN-C部分,根据GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》4.3.4条:“在TN-C系统中,严禁断开保护接地中性导体(PEN),且不得装设断开保护接地中性导体的(PEN)任何电器。”其条文说明:“在TN-C系统(包括TN-C-S系统的TN-C部分)中,若保护接地中性导体(PEN)单独断开,由于不平衡电压或接地故障可能导致PEN带上危险电压,从而引起触电事故,危及人身安全。

GBT50065-2011 《交流电气装置的接地设计规范》TN-C-S图示

GBT50065-2011 《交流电气装置的接地设计规范》TN-C-S图示
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则