账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5994|回复: 4

[求助] 电气层间或每个防火分区内的电间设置

[复制链接]
     
发表于 2022-3-22 18:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:1.每个防火分区内是否必须要把 消防强电间和非消防强电间分开设置呢?如分开设置火灾自动报警系统的消防端子箱是否可以设置在消防强电间内呢?
2.每个防火分区内消防强电间和非消防强电间分开设置时各自的大小怎么确定?如可以合并设置一间,其大小又怎么确定呢?
3.弱电间是否也按防火分区设置呢?其大小如何确定呢?
     
发表于 2022-3-22 20:04:59 | 显示全部楼层
防火分区的配电小间不用区分,消防端子可以放在强电间内,但没必要,可以在夸防火分区的地方就近设置
     
发表于 2022-3-23 08:23:02 | 显示全部楼层
可以分,也可以不分,规范没说一定要分。两种做法都行,实际项目中很少有分开的,但不是绝对没有。
     
发表于 2022-3-23 09:46:34 | 显示全部楼层
每个防火分区的消防与非消防强电间基本上共用。
弱电机房对于住宅小区而言一般集中设置,不会在每个防火分区设置。
发表于 2022-3-23 11:13:37 | 显示全部楼层
宜按防火分区设置(强弱电井)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则