树欲静而风不止 发表于 2022-3-22 08:20 装修图纸如果报图审,可能会提,那也是装修单位提供
xiuyou 发表于 2022-3-22 09:06 就是遇到审图提了,不知道怎么回复,难道要提供计算书,一栋高层,那么多房间,还各不相同。
xiuyou 发表于 2022-3-22 17:30 下午沟通了一下,专家说人家单位都出计算书的,我说我就出几个典型房间吧,意思一下好了。
jiyiefeng 发表于 2022-3-22 20:09 你这种估计是LPD超了,图审才会让你出计算书,只要不超一般不会让你出。