账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8025|回复: 6

[求助] 商铺应急照明和疏散指示问题

[复制链接]
     
发表于 2022-3-21 16:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下多大面积的商铺才需要设置应急照明、疏散指示和保持视觉连续的疏散指示。目前防火规范、应急照明和疏散指示系统设计标准、商店建筑设计规范和商店建筑电气设计规范都不是特别明确,尤其是地面的疏散指示。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-3-21 16:49:12 | 显示全部楼层
商铺大于200平米需要设置疏散照明(包括到门口距离大于15米的)
     
发表于 2022-3-21 17:16:06 | 显示全部楼层
19D702-7 你参考一下 这个图集
     
发表于 2022-5-14 20:09:40 | 显示全部楼层
大于等于50平就要设置出口标志和应急照明,参考下应急照明最新版的图集
     
发表于 2022-5-15 11:29:51 | 显示全部楼层
ADVEN96 发表于 2022-5-14 20:09
大于等于50平就要设置出口标志和应急照明,参考下应急照明最新版的图集

何以见得?应急照明最新版的图集76页为室内两侧步行街的做法。
     
发表于 2022-5-16 10:12:44 | 显示全部楼层
地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:

地面疏散指示

地面疏散指示
     
发表于 2022-11-15 11:31:47 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-5-15 11:29
何以见得?应急照明最新版的图集76页为室内两侧步行街的做法。

图集76页为商业服务网点布灯要求,看是否可以参考。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则