x01oct 发表于 2022-3-21 11:18 当你设备明确了,就可以查表了啊~~ 不过,这个表中的数据,查了也无用啊~~还是得重新算
轻云舟 发表于 2022-3-21 11:52 请问设备明确了,该如何利用这张表呢,去统计每一个电机的功率因数吗?
dqaq 发表于 2022-3-21 11:23 冲你勤学好问的劲头,和你工作所涉及的化工等高危险性性质,郑重给你提个建议:花时间系统性地学习一本供配 ...
x01oct 发表于 2022-3-21 12:01 对的,把所有设备的有功、无功分别累加并取系数,有计算公式的,配四之类的手册都有。 然后能计算出来 ...
轻云舟 发表于 2022-3-21 12:04 您太客气啦,书倒是买了不少,比如您说的《供配电工程》,莫岳平、翁双安主编,对自己有帮助,但是很多实 ...
思考题与习题解答提示.zip
2022-3-21 12:20 上传
点击文件名下载附件
301.61 KB, 下载次数: 27, 下载积分: E币 -5
轻云舟 发表于 2022-3-21 12:10 谢谢,不过感觉还是很头疼,工艺或者甲方最多能给提供电机的功率,此时电机还没买呢(电机、变压器、电容 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2022-3-21 12:32 负荷计算时,功率因数指设备组自然平均功率因数,在需要系数表中可查,不是每台电机铭牌上的额定功率因数 ...
x01oct 发表于 2022-3-21 14:10 友情提示一下,你算出来需要补偿的容量,不是你需要安装的容量
轻云舟 发表于 2022-3-21 14:26 这就听不懂了