轻云舟 发表于 2022-3-18 16:25 《火规》这样要求:4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定: 1 应由同一防烟分区内的两只独立 ...
wangguichao66 发表于 2022-3-21 09:40 火规在前,防排烟规范在后,且防排烟规范的条文是强制性条文,现在都要按防排烟规范执行。
消防应急照明专题帖子汇总
wangguichao66 发表于 2022-3-21 10:26 只有一种情况下火灾探测器可以直接启动排烟风机,就是排烟系统没有排烟口或排烟阀。 排烟系统没有排烟口或 ...
轻云舟 发表于 2022-3-21 10:46 我感觉:排烟口或排烟阀的开启(火灾联动控制器自动开启或现场手动开启)---消防联动控制器---启动排烟风 ...
wangguichao66 发表于 2022-3-21 10:50 排烟口、排烟阀数量少的话倒是可以考虑,多的话得多少条连锁硬线? 再说排烟风机还有消控室手动启动。 ...
轻云舟 发表于 2022-3-21 10:54 嗯嗯,是的,我考虑的不到位了