账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11009|回复: 15

[施工探讨] 幕墙顶部如何做防雷接闪带?

[复制链接]
     
发表于 2022-3-18 11:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小弟最近有个工地,有栋高层办公楼,顶部女儿墙用幕墙铝板包封,上面要做防雷,以前没做过,翻遍规范也没做法,请问前辈们有没有图片或做法可以借鉴一下?谢谢

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-3-18 11:21:07 | 显示全部楼层
铝板厚度够的话,直接做为接闪器用。
     
发表于 2022-3-18 11:57:30 | 显示全部楼层
找做法不应翻规范。给两个建议:
1、在女儿墙内侧圆钢做支撑,90度向上高出女儿墙,再90度水平外延齐女儿墙外缘,然后连接闪带。
2、在靠女儿墙附近的屋面钢管做支撑,高出女儿墙后90度水平外延齐女儿墙外缘,然后做接闪带。
     
发表于 2022-3-18 12:29:05 | 显示全部楼层
15D503 P22~23
     
发表于 2022-3-18 12:30:44 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-3-18 11:21
铝板厚度够的话,直接做为接闪器用。

这个得小心。铝板是一块一块拼起来的,不一定能保证电气连通。
     
发表于 2022-3-18 13:02:41 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-18 12:30
这个得小心。铝板是一块一块拼起来的,不一定能保证电气连通。

铝板固定在钢构(角钢一类)上的,钢构可靠连接即可满足要求
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-3-18 16:16:39 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-18 11:57
找做法不应翻规范。给两个建议:
1、在女儿墙内侧圆钢做支撑,90度向上高出女儿墙,再90度水平外延齐女儿 ...

说错了,是图集
     
 楼主| 发表于 2022-3-18 16:17:42 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-3-18 11:21
铝板厚度够的话,直接做为接闪器用。

不行啊,图纸设计是要明装圆钢接闪带
     
 楼主| 发表于 2022-3-18 16:20:19 | 显示全部楼层

感谢!之前没仔细看
     
发表于 2022-3-18 16:28:27 | 显示全部楼层
大狮子 发表于 2022-3-18 16:17
不行啊,图纸设计是要明装圆钢接闪带

图纸设计的时候应该没有考虑到幕墙铝板的做法,我前两天也遇到了,我直接取消了原来的接闪带,利用铝板做接闪带的。
     
 楼主| 发表于 2022-3-18 16:57:57 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-3-18 16:28
图纸设计的时候应该没有考虑到幕墙铝板的做法,我前两天也遇到了,我直接取消了原来的接闪带,利用铝板做 ...

利用幕墙的铝板做的吗?那样美观省材料,但是估计甲方不会同意!
     
发表于 2022-3-18 17:08:39 | 显示全部楼层
大狮子 发表于 2022-3-18 16:57
利用幕墙的铝板做的吗?那样美观省材料,但是估计甲方不会同意!

甲方为啥不同意?美观又省钱。
     
发表于 2022-3-21 11:42:23 | 显示全部楼层
一般幕墙的铝板厚度可以满足做接闪带的   只要有0.65mm 就可以使用了  一般都是会5mm以上的板子吧

点评

2.5~3mm  发表于 2022-3-21 14:02
     
 楼主| 发表于 2022-4-15 15:56:27 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-3-18 17:08
甲方为啥不同意?美观又省钱。

甲方胆小怕事,以前也不是做建筑这一行的,就喜欢推托!烦得很
     
发表于 2022-4-15 16:34:29 | 显示全部楼层
15D501第30页,引下线与铝板是螺栓压接的,不是焊接,钢与铝的焊接因为材质不同,难度比较大,所以图集给的也是压接的方法,没有要求焊接。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则