账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4390|回复: 4

[求助] 地下商业应急照明设置问题

[复制链接]
     
发表于 2022-3-16 14:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位老师,1、本地下场所属于人流密集场所且面积>100平,那么应急照明设置是按照地上一样只需设置在疏散走道、前室等地方,还是所有公共区域都需设置。2、区域内包含多个<100、100~200平方的房间,那么房间内需要设置应急照明吗

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-3-16 15:16:32 | 显示全部楼层
1.你这个公共区域还有啥?一般都是要设
2.如果到门口距离大于15米,要设
     
发表于 2022-3-17 08:32:32 | 显示全部楼层
见GB 51309 3.2.5 表里写得很清楚
     
 楼主| 发表于 2022-3-17 08:54:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-16 15:16
1.你这个公共区域还有啥?一般都是要设
2.如果到门口距离大于15米,要设

那厕所要设置吗
发表于 2022-3-17 14:42:08 | 显示全部楼层
MRTURAN 发表于 2022-3-17 08:54
那厕所要设置吗

厕所不需要,公共走道、楼梯设置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则