13.8.4消防配电线路的选择与敷设,应满足消防用电设备火灾时持续运行时间的要求,并应符合下列规定:
1在人员密集场所疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线,应选择燃烧性能B1级的电线、电缆;其他场所的报警总线应选择燃烧性能不低于B2级的电线、电缆。消防联动总线及联动控制线应选择耐火铜芯电线、电缆。电线、电缆的燃烧性能应符合现行国家标准《 电缆及光缆燃烧性能分级 》GB 31247的规定。
请问这里的“消防联动总线”怎么理解?难道只要参与联动的总线都需要NH了?难道总线回路只要带了需要联动的设备比如排烟口,电动开启防火阀,风机控制箱等IO模块的回路总线都要NH了,ZR不行了吗? |
|