《住宅建筑电气设计规范》JGJ242—2011
8.4.1 每套住宅应设置不少于一个家居配电箱,家居配电箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修维护处,箱底距地高度不应低于1.6m。
《办公建筑设计规范》JGJ 67—2006
7.3.3 办公建筑电气管线应暗敷,管材及线槽应采用非燃烧材料
《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-2014
6.3.2 客房部分的总配电箱不得安装在走道、电梯厅和客人易到达的场所。当客房内的配电箱安装在衣橱内时,应做好安全防护处理。
《中小学校设计规范》GB 50099—2011
10.3.2 中小学校的供、配电设计应符合下列规定:5 室内线路应采用暗线敷设。
我的疑问是:
1.住宅规范明确要使用暗装,那么管线暗敷设,配电箱就必须是暗装的吗?
2.如果出线电缆标注有CC/WC/FC,能否确定此配电箱为暗装?
3.如果问题1和2都不对,请问,配电箱明装和暗装的设计原则是什么?
|