账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6631|回复: 7

[求助] 请问BTLY能不能走室外?

[复制链接]
     
发表于 2022-3-10 18:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问BTLY能不能走室外?
     
发表于 2022-3-10 21:34:17 | 显示全部楼层
如是埋地就不用BTLY了,如在户外走电缆沟.桥架中有非消防电缆,是可以的
     
发表于 2022-3-11 10:34:51 | 显示全部楼层
若室外着火无需该回路参与灭火,则不必采用矿物绝缘电缆。
     
 楼主| 发表于 2022-3-11 10:37:45 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-3-11 10:34
若室外着火无需该回路参与灭火,则不必采用矿物绝缘电缆。

现在消防电梯3个小时,要用矿物绝缘电缆,那栋楼不在地下室范围,需要通过室外再能到电梯机房屋顶电箱。
     
 楼主| 发表于 2022-3-11 10:41:05 | 显示全部楼层
广东省标DBJ/T 15-226-2021,5.3.2 建筑物内引至消防水泵、消防控制室、消防电梯及消防工作区域照明的电源主干线路应采
用 NW 型耐火电缆;对于防排烟设备电源线路及建筑火灾延续时间为 2 h 的建筑物上述设备的
电源主干线路应采用 NS 型耐火电缆。
(NW需要坚持180min)
     
发表于 2022-3-11 10:50:30 | 显示全部楼层
之前我也碰过这种情况,当时自己想的方案是进地下室位置做个转换箱,进主楼后改为矿物绝缘,担心做法非常规,增加故障点,没敢用,最后还是表示通长用矿物绝缘电缆敷设
发表于 2022-3-11 14:40:13 | 显示全部楼层
这种最外外护套是聚烯烃,可以室外敷设,BTT有腐蚀
     
 楼主| 发表于 2022-3-11 20:51:46 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-11 14:40
这种最外外护套是聚烯烃,可以室外敷设,BTT有腐蚀

我一直以为B是室内布线的意思
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则