账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7432|回复: 12

[问题探讨] 供变频设备是否要用变频电缆

[复制链接]
发表于 2022-3-8 11:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
供变频设备的电缆是不是要用专用的变频电缆,比如供水泵,风机的,以前一般就直接用YJV了,现在看到有的让用变频专用电缆,有啥区别吗

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-3-8 12:11:48 | 显示全部楼层
变频专用电缆是啥?
     
发表于 2022-3-8 14:02:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2022-3-8 14:08 编辑
x01oct 发表于 2022-3-8 12:11
变频专用电缆是啥?

屏蔽3+3芯电缆,就是电缆带了一层屏蔽,同时PE线芯变成3等芯,这样和3根相线线芯形成对称结构。一般来说只有线路较长且电动机长期低频运行或变频器不采用默认开关频率而人为设置更高的开关频率参数时才使用,常规的风机水泵类无必要,当然使用方有要求就按要求采用呗。
QQ截图20220308140541.jpg

点评

贾总说的是  发表于 2022-3-9 08:36
     
发表于 2022-3-8 15:13:04 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-3-8 14:02
屏蔽3+3芯电缆,就是电缆带了一层屏蔽,同时PE线芯变成3等芯,这样和3根相线线芯形成对称结构。一般来说 ...

学习了,确实没见过这种。
     
发表于 2022-3-8 15:58:03 | 显示全部楼层
长见识了,以前只听说过6芯电缆,不知道怎么用的
 楼主| 发表于 2022-3-9 08:38:59 | 显示全部楼层
水厂变频给水泵,总工让用BPYJVP
1646786112(1).jpg
     
发表于 2022-3-9 09:44:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2022-3-9 09:46 编辑
夏洛克吃沙琪玛 发表于 2022-3-9 08:38
水厂变频给水泵,总工让用BPYJVP

现实中总工说了算,他让你用啥你就用啥。咱们在论坛只是讨论下。我们采用变频专用电缆的目的是为了减小电动机高频轴承电流和EMC效应,而电动机轴承电流与变频器输出电压的基波频率成反比,与变频器输出的载波频率成正比,也即电动机长期低频运行时轴承电流较高,变频器不采用默认开关频率而人为设置更高的开关频率参数也会使轴承电流更高;而你的工程中恰恰不存在这两种情况,首先低频运行时,普通电机由于风冷散热原因已经无法满足运行要求必须采用变频专用电机,而采用了变频专用电机后轴承电流已经不再是问题,电缆的选型对其已经无实际意义;其次变频器的输出开关频率高低对变频器本身及电动机影响是相反的,开关频率越低,变频器的噪音越小、损耗也越小,但同时电动机的噪音就更大,反之开关频率越高,输出的波形就越平滑,电动机的噪音就越小,但同时变频器的噪音就会增大、损耗也更大,通常高开关频率使用的变频器必须降容使用,因此对于通用型机械设备的变频器出厂都会按功率有默认开关频率的设置,是在上述的二者之间取一个平衡点来实现一个最优化的运行工况,水厂运行中不会出现人为设置高开关频率参数的情况。综上我个人认为水厂的送水泵(包括区域加压站的加压泵)运行工况平稳(需要注意的是,这种级别的送水泵可不是末端二次供水的送水泵,在运行中频率是不允许随意调节的),无频繁频率调节和低频运行的情况,使用变频专用电缆性价比较差,因为实际上只剩下一个屏蔽功能了,而这个功能完全可以通过合理的布线来实现。工程设计不是说采用先进的、好的设备材料就叫高明,不分运行工况随意选型也是一种外行表现。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-9 09:48:09 | 显示全部楼层
据我粗浅的了解,这种电缆应该是用于变频器(变频电源)与负荷之间的非工频交流回路,是基于绝缘耐压和抗干扰原因。至于向变频器供电的工频交流回路是否一定需要这种线,尚无明确结论。
     
发表于 2022-3-9 10:08:51 | 显示全部楼层
所以,向变频设备供电不需要变频电缆,变频设备向用电设备供电才需要变频电缆。
     
发表于 2023-6-17 17:40:25 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-3-9 09:44
现实中总工说了算,他让你用啥你就用啥。咱们在论坛只是讨论下。我们采用变频专用电缆的目的是为了减小电 ...

说的太好了,对设计的见解也非常到位
     
发表于 2023-6-19 08:25:43 | 显示全部楼层
带屏蔽主要是为了降低对周围其它电气设备特别是弱电设备的干扰吧。自身要屏蔽来干啥。
     
发表于 2023-6-19 09:58:53 | 显示全部楼层
确实如 dqaq老师所说,变频电缆用于逆变器到变频电机的非工频回路。

具体说好处,对电抗方面一塌糊涂的我确实很难拿出确切的道理。根据厂家宣传,它可以减少电抗,抗干扰和减少辐射。应是如此。非对称回路是电抗产生的途径我还是有所耳闻的。
这样,对于变频电缆在低频时,能够减少电压降,节能这样的好处应该是不会错的。至于好多少,就需要大理论家和大实践家来证实了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则