账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4867|回复: 5

[规范条文] GB51348第23.2.1.1条关于机房的设置问题?

[复制链接]
     
发表于 2022-3-7 15:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 mofei0312 于 2022-3-7 15:33 编辑

23.2.1机房位置选择应符合下列规定:
1.机房宜设在建筑物首层及以上各层,当有多层地下层时,也可设在地下一层;
弱电类机房包括消控室是否现在没有地下二层时都要设置在首层以上了?
建规是消控室可以设在地下一层的

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-3-7 15:32:27 | 显示全部楼层
一直可以设在地下一层,但消控最好还是放一层好,毕竟有人长时间呆在里面
发表于 2022-3-7 16:36:19 | 显示全部楼层
还要看地方规定,武汉市要求必须在地面一层
     
发表于 2022-3-8 09:05:58 | 显示全部楼层
北京消控室设地下一层的话,15m之内要有直通室外的出口。

但是有些审图老师是15m之内到地下一层的疏散楼梯的门口就行了,有些老师是一直算到一层出口处,还有些审图老师要求专用的疏散楼梯,理由是消防人员进入消控室与疏散方向相反,不容易跑。。。。
     
发表于 2022-3-8 10:55:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-7 16:36
还要看地方规定,武汉市要求必须在地面一层

是哪个文件里有规定吗?
     
发表于 2022-3-16 09:03:34 | 显示全部楼层
一般不能设在地下二层,可以地下一层,设出口,按设备间管理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则