账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5543|回复: 4

[求助] WDZ-BYJ和WDZ-GYJS(F)

[复制链接]
     
发表于 2022-3-7 08:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT   在同一条件下载流量一样吗?
     
发表于 2022-3-7 09:14:25 | 显示全部楼层
对比了下19DX101-1和04DX101-1,应该是不一样
     
 楼主| 发表于 2022-3-7 09:18:36 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-3-7 09:14
对比了下19DX101-1和04DX101-1,应该是不一样

嗯 谢谢 看过了  主要是两个表的敷设方式不一样  对比起来有困难  在隔热墙的导管中折算系数取多大
     
发表于 2022-3-7 11:16:33 | 显示全部楼层
BYJ和GYJS这两个导线的绝缘相同,敷设方式相同,工作温度相同,载流量基本一致 111.png




回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-8 09:15:18 | 显示全部楼层
现在大家都用WDZ-GYJS(F)线了么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则