[求助] BYJ电线的载流量

  [复制链接]
     
发表于 2022-2-24 09:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:哪位可以分享一份BYJ电线各种敷设方式下的载流量

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
zhangxulin + 1 神马都是浮云

查看全部评分

     
发表于 2022-2-24 09:57:38 | 显示全部楼层
可以查04DX101-1
1.jpg
     
发表于 2022-2-24 10:26:56 | 显示全部楼层
19DX101-1-建筑电气常用数据
     
发表于 2022-2-24 16:52:59 | 显示全部楼层

现在是19DX101-1
     
发表于 2022-2-24 17:00:44 | 显示全部楼层
19DX101-1里面并没有BYJ电线的载流量表了,只有GYJS(F)电线,这两种电线好像是制作工艺不同,载流量应该也有差距吧。
     
 楼主| 发表于 2022-2-24 18:41:44 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2022-2-24 17:00
19DX101-1里面并没有BYJ电线的载流量表了,只有GYJS(F)电线,这两种电线好像是制作工艺不同,载流量应该也 ...

请问你的意思是BYJ电线的载流量可以按GYJS(F)电线的载流量选取吗?
     
发表于 2022-2-25 10:12:58 | 显示全部楼层
19DX101-1里没有该电线的,04DX101-1里有BYJ电线的。
     
发表于 2022-2-26 20:27:14 | 显示全部楼层
记得看过某省的审图疑难问题答复,载流量最权威的数据应该是《GB∕T 16895.6-2014 低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装 布线系统》,也可参考配四,和上述国标是一致的并且计算了更多情况下修正后的载流量数据。

BYJ属于热固性绝缘材料,且导体允许长期持续工作温度是90℃,查表时注意。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-26 21:05:39 | 显示全部楼层
查第四版手册