[求助] 层高大于8米小于12米,防火卷帘如何安装感温探测器

[复制链接]
     
发表于 2022-2-22 21:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
疏散通道防火卷帘两边要安装感温探测器,现在单层厂房高大于8米小于12米,用于防火分区分隔的防火卷帘两边如何安装感温探测器?能否装在防火卷帘的那堵墙上,距地小于8米?
     
发表于 2022-2-23 07:56:18 | 显示全部楼层
跟建筑商量一下,如果不作为疏散通道,则不需要设置感温
     
发表于 2022-2-23 08:49:53 | 显示全部楼层
可以装在2侧的墙上。
发表于 2022-2-23 09:10:10 | 显示全部楼层
吊装温感就可以了
     
发表于 2022-2-23 09:28:19 | 显示全部楼层

那需要加装类似喷淋用的集热罩
     
发表于 2022-2-23 10:22:40 | 显示全部楼层
让他卷帘安装到顶
     
发表于 2022-2-23 11:09:08 | 显示全部楼层
吊装,集热罩,两个关键词。见4、5楼。