层高5米,梁下4.5米的商业超市,疏散标志灯吊装多高合适?
     
发表于 2022-2-17 09:19:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 苏凌枫z 于 2022-2-17 09:20 编辑

4.5.10出口标志灯的安装应符合下列规定:
  1应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡。
  2室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。
  3采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。
4.5.11方向标志灯的安装应符合下列规定:
  1应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。
  2安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。
  3安装在疏散走道、通道上方时:
   1)室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;
   2)室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。
  4当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。
  5当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的顶部,且标志灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门。
  6当安装在疏散走道、通道的地面上时,应符合下列规定:
   1)标志灯应安装在疏散走道、通道的中心位置;
   2)标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,标志灯配电、通信线路的连接应采用密封胶密封;
   3)标志灯表面应与地面平行,高于地面距离不应大于3mm,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm。
4.5.12楼层标志灯应安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m。
     
发表于 2022-2-17 11:40:18 | 显示全部楼层
我一般距地面装2.4m
     
发表于 2022-2-20 18:34:41 | 显示全部楼层
你是否再纠结是选大型还是选中小型标志灯?如果是安装高度的问题,二楼的已经将规范中的条文非常完整的转达了。