规范这么编也没办法。我的理解是执行GB 1309兼顾建规要求,蓄电池则仅按装置的一部分而非备用电源考虑。对于三级负荷情况下非集中控制型系统可按GB 51309接普通电源。但如果属于一、二级负荷(按室外消防水量定,与是否设报警系统无关)则应接消防电源(满足建规要求)。这么做就带来了一个火灾时可能普通电源故障或切断,非集中控制型应急照明(无火灾报警系统)电源虽然可靠但无法点亮的尴尬状况,为补此缺陷可以考虑接入市电监测信号,按GB 51309的3.7.5条非集中型系统也可以接区域报警器火灾报警信号(无报警系统就用此市电监测信号代替)自动点亮(具体产品是否有不清楚)。 |
|