建规 8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
主要的分歧在于:(1)“应设置火灾自动报警系统”的“系统”的理解。(2)“场所和部位”的理解。
按照大家的共识,建筑物需不需要设火警系统看8.4.1,需要设火警系统的看火规要求,火规里自动报警系统无非区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统三种,8.4.1里提到的应设置火灾自动报警系统就只能在这几种系统里选择一种,那么防火门的火灾探测器联动、气体灭火系统这些能算是火灾自动报警系统吗?显然与火规要求不同。
如果规范8.4.1第13款不放在8.4.1下,独立表述为:火灾探测器联动控制,还有这些问题吗?
其次是这个“场所和部位“的分歧。
江苏、广州等地的消防答疑是明确认可局部设置火灾(火灾探测器)联动装置。
|
|