账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12675|回复: 14

[求助] 关于T接箱的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-2-9 16:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.目前在做树干式配电,使用T接的时候,大家在竖井里是使用T接端子还是考虑T接箱
2.如果使用T接箱,竖井面积是否会考虑T接箱的尺寸
     
发表于 2022-2-9 16:15:22 | 显示全部楼层
T接端子也要放在T接箱里,T接箱放在配电箱上面或者槽盒旁边,竖井面积通常不用增加
     
发表于 2022-2-9 16:36:27 | 显示全部楼层
T接箱只考虑检修,不考虑操作,所以安装高度比较灵活,可充分利用高度上的墙面面积。
     
 楼主| 发表于 2022-2-9 17:10:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-2-9 16:15
T接端子也要放在T接箱里,T接箱放在配电箱上面或者槽盒旁边,竖井面积通常不用增加

请问这种T接端子直接在竖井里面的梯架上的电缆上压接不行吗,一定要有T接箱体吗,从哪里可以找到这个依据或者说法

T接端子

T接端子
     
发表于 2022-2-9 17:33:15 | 显示全部楼层
waynecx 发表于 2022-2-9 17:10
请问这种T接端子直接在竖井里面的梯架上的电缆上压接不行吗,一定要有T接箱体吗,从哪里可以找到这个依据 ...

电线在槽盒内不应有接头,电缆在槽盒内不宜有接头(在塑料线槽中也是不应)
     
发表于 2022-2-9 17:38:37 | 显示全部楼层
老民规中是不应有接头,新民标似乎放宽了,老民规见8.5.4条
     
 楼主| 发表于 2022-2-9 18:00:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-2-9 17:38
老民规中是不应有接头,新民标似乎放宽了,老民规见8.5.4条

好的谢谢了
     
发表于 2022-2-9 19:57:09 | 显示全部楼层
T接端子可以固定在梯架上。槽盒敷设的情况,T接端子应装设在接线盒或接线箱中。但接线箱与T接箱是两回事。接线箱与槽盒等类似,属于配线安装用附件,与电气系统没关系。T接箱属于配电电气设备,内有导体及连接,是电气系统的组成部分。
     
发表于 2022-2-10 11:20:53 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-2-9 19:57
T接端子可以固定在梯架上。槽盒敷设的情况,T接端子应装设在接线盒或接线箱中。但接线箱与T接箱是两回事。 ...


T接端子,T接箱安装的内在原则是电击防护措施要到位,端子(接头)不放在槽盒内是考虑安全和维修要求
     
发表于 2022-2-10 11:45:53 | 显示全部楼层
有一种配电箱可在箱内T接。
     
发表于 2022-2-10 12:17:40 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-2-10 11:45
有一种配电箱可在箱内T接。

箱内T接可靠性和安全性差一点,相当于链式配电,尺寸也会变大,且T接位置不如单独T接箱灵活。有T接区与配电区用钢板分隔的T接配电箱,但尺寸会增加较多,布置困难。
     
发表于 2022-2-10 12:20:36 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-2-10 11:20
T接端子,T接箱安装的内在原则是电击防护措施要到位,端子(接头)不放在槽盒内是考虑安全和维修要求

重点是说T接箱与接线箱是两种性质完全不同的东西,T接箱是电气设备,接线箱(盒)只是安装附件,不是电气设备,不应混淆。
     
发表于 2022-2-10 17:33:32 | 显示全部楼层
凡是T接的都是从主干电缆T接,主干上有接头是避免不了的,过去的T接箱都很大,主电缆切断部分及分支接头都在一个箱子里,这种现在都被T接端子取代了,电线在槽盒内不应有接头,电缆在槽盒内不宜有接头(在塑料线槽中也是不应),如果拿这一条卡,恐怕好多项目的施工都不合格
     
发表于 2022-2-10 18:31:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2022-2-10 18:32 编辑
dqaq 发表于 2022-2-10 12:17
箱内T接可靠性和安全性差一点,相当于链式配电,尺寸也会变大,且T接位置不如单独T接箱灵活。有T接区与配 ...

箱内T接只是将T接箱与配电箱合二为一,还是树干式。箱体稍有增大,占用竖井面积比2个箱子小的多。不存在灵活性安全性的问题。施工更方便。很多年前就有这种设备。
     
发表于 2022-2-10 18:31:24 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2022-2-10 17:33
凡是T接的都是从主干电缆T接,主干上有接头是避免不了的,过去的T接箱都很大,主电缆切断部分及分支接头都 ...

对,那就是不合格
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则