[求助] 玻璃屋面如何防雷

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2022-1-27 15:48:24 | 显示全部楼层
算了下,按12x12x5算的,在四角设置4根等高接闪杆,接闪杆的位置往屋面内部偏移2m,最低杆高1.322m,截图是杆高1.5m天正模拟的
1.png
2.png
     
发表于 2022-1-27 16:08:37 | 显示全部楼层
xkh2008 发表于 2022-1-27 15:48
算了下,按12x12x5算的,在四角设置4根等高接闪杆,接闪杆的位置往屋面内部偏移2m,最低杆高1.322m,截图是 ...

可以充分享受创造的乐趣,而不只是做规范条文的奴隶。但你这里往里偏移,有可能导致屋面边沿被滚球碰到,看数据你这个针高应该是校验了这种情况的。
     
发表于 2022-1-27 21:53:21 | 显示全部楼层
你们见过玻璃幕墙上穿出来一群(无论长短的)接闪杆?
     
发表于 2022-1-28 13:19:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-1-27 21:53
你们见过玻璃幕墙上穿出来一群(无论长短的)接闪杆?

人家是绕上来的,不是穿出来的
     
发表于 2022-1-28 14:28:30 | 显示全部楼层
xkh2008 发表于 2022-1-27 15:48
算了下,按12x12x5算的,在四角设置4根等高接闪杆,接闪杆的位置往屋面内部偏移2m,最低杆高1.322m,截图是 ...

楼多高?接闪器公式算不了太高的楼